为什么空调机的电动水阀装在回水管上?
jiangjp1010
2005年06月19日 08:54:30
来自于中央空调
只看楼主

哪位大侠知道为什么空调机、风机盘管的电动水阀都装在回水管而不是供水管上?

哪位大侠知道为什么空调机、风机盘管的电动水阀都装在回水管而不是供水管上?
免费打赏
deathgod007
2005年06月22日 15:32:48
12楼


恩,说的比较全面
回复
zhangfc
2006年04月12日 19:38:52
13楼
观点同上。。。。
回复
cqlmz@co163
2006年04月25日 09:41:31
14楼
装在回水上主要是为了避免电动调节阀承压过大,电调阀上的压差(压力)过大会引起噪声和振动。
回复
cc810627
2006年04月25日 15:34:27
15楼
回水压力小!10F说的很对

过滤器都是装进水口的
回复
t-studio
2006年06月06日 16:33:10
16楼
通常建议两种阀体都安装在回水管上.
主要原因:安装在供水管,即安装在设备前,系统给予控制阀进水端的压力绝对大于安装在回水管即设备后端.
通常电动比例积分控制阀在正常压力工作下,工作特性曲线为等百分比曲线,如果压力越大,如安装位置离水泵越近,则阀门的工作曲线就越陡,甚至变成快开型的阀门,而失去阀门调节流量的能力.
因此,把阀门安装在回水管上,就是为了让阀门进水端的压力降至最低,以保证阀门的最佳工作,安装在进水口不是不行,只是安全系数降低啦.
而平衡阀宜与控制阀串连使用,因为平衡阀在一定范围内,可以吸收一部分系统增加的的压力,目的也是为了让控制阀更好地工作!
回复
张三
2006年06月06日 17:01:26
17楼
老外控制阀手册上的标准说法是:装在回水管上是为了将水击对控制阀的影响控制在最小范围。
回复
wszjj
2006年06月06日 19:47:51
18楼
我觉得主要是控制温度来节约能量,回水温度变化后作用于进水管上,来控制流量
回复
qqry
2006年08月25日 11:22:42
19楼
支持17楼的看法。
回复
liych517
2006年08月30日 09:51:20
20楼
1、空调机、风机盘管的电动阀一般装在回水管上,供水管上的位置可以留着装过滤器。
2、安装在回水管上可以减少电动阀承压。
3、可避免流量减小时,表冷器内水流短路。
4、如果装在供水管上,电动执行器还经常会和回水管打架(因为接管下进上出的原因)。


支持
回复
liych517
2006年08月30日 09:52:17
21楼
