哪位大侠知道为什么空调机、风机盘管的电动水阀都装在回水管而不是供水管上?
哪位大侠知道为什么空调机、风机盘管的电动水阀都装在回水管而不是供水管上?
2楼
控制回水温度,且回水温度低、压力小对阀门有好处
回复
3楼
有前辈说装在供水管上控制有下缺陷,在回水管上易出现真空,无水,回水管水流速太快在供水管上得不到反映,效果没保证。
回复
4楼
装在回水管上可保证机组盘管内是满流的,有效增强换热,如果把电动阀装在供水管上节流以后导致盘管内是不满流,影响换热效率。
回复
5楼
支持4F,
好象2F有那么一点点道理,但不属于主要原因!
回复
6楼
不会吧,空调系统很少出现没水吧.
如果你装电磁阀,那你装不装过滤器,装过滤器,又应该装在哪比较合适?
回复
7楼
支持4楼,过滤器装电磁阀前端
回复
8楼
你的过滤器是不是用来过滤什么的啊,装在回水有用吗?
回复
9楼
没明白你的意思,吼吼
回复
10楼
1、空调机、风机盘管的电动阀一般装在回水管上,供水管上的位置可以留着装过滤器。
2、安装在回水管上可以减少电动阀承压。
3、可避免流量减小时,表冷器内水流短路。
4、如果装在供水管上,电动执行器还经常会和回水管打架(因为接管下进上出的原因)。
回复
11楼
支持F10说法
回复