地上式水泵,如何解决自灌式问题,求助
stef36
stef36 Lv.2
2009年10月23日 10:38:36
只看楼主

在设计过程中,有很多工程,水池是在地下,泵房在地上,这时按规范来就要消防水泵宜自灌式安装。 这时,小弟就遇到很多问题, 我的第一种做法就是,在水泵前面加装真空罐,但是审图的后来就要求,给出计算书,证明水泵能在真空罐的作用下,水泵能在30S内启动。后来我找了很多资料也找不到,真空罐计算书的,计算要求。最后就没加真空罐了。 我的第二种做法就是,在屋顶加装一个小水箱,让小水箱里的水常期把叶轮淹没,这样就可以了,但问题是,这种做法,审图通过了,消防的不让通过,让业主,在水泵前再加一个真空罐。

在设计过程中,有很多工程,水池是在地下,泵房在地上,这时按规范来就要消防水泵宜自灌式安装。
这时,小弟就遇到很多问题,
我的第一种做法就是,在水泵前面加装真空罐,但是审图的后来就要求,给出计算书,证明水泵能在真空罐的作用下,水泵能在30S内启动。后来我找了很多资料也找不到,真空罐计算书的,计算要求。最后就没加真空罐了。
我的第二种做法就是,在屋顶加装一个小水箱,让小水箱里的水常期把叶轮淹没,这样就可以了,但问题是,这种做法,审图通过了,消防的不让通过,让业主,在水泵前再加一个真空罐。
第三种做法就是,用规范里写的,当采用自灌式装置有困难时,可采用同步排吸泵。但消防验收的时候,还是要求在前面加装真空罐。


各位兄弟帮帮忙,我真的没办法了~~~~~~~~~~通得过审图,通不过消防,大家有什么好的办法。
免费打赏
czb513
2011年03月25日 18:51:01
12楼
不只一种措施来保证应该不错的
回复
huge4343
2011年03月29日 12:29:04
13楼
长见识了
回复
zhangn529
2012年03月21日 15:33:54
14楼
学习了,谢谢了
回复
littleghost
2012年03月22日 16:09:55
15楼
学习了
回复
hengny
2012年03月23日 16:15:12
16楼
看看了
回复
icoler
2013年06月18日 22:47:00
17楼
大家好,我是哈尔滨特新泵阀北京办事处的小刘,我们家就是专业生产这种同步排吸式水泵的,应用在消防,循环水,旋流井回水等场合时,可以不用建造地下泵房节约土建造价。对于同步排吸式消防泵我家在上海,北京,江苏,天津,重庆等等一线城市有不少于80个实际的消防业绩。工作原理,产品样本,结构图各位老师有兴趣的话可以联系我呀,我给您的邮箱里发一份。电话189 1129 9105 欢迎交流学习!
回复
icoler
2013年06月18日 22:48:06
18楼
我公司的同步排吸式消防泵所配备的碟片自吸装置可以保证水泵的吸入管路以及泵腔一直都处于满水的状态,达到非自灌但等同于自灌的使用效果,而且叠片自吸装置对吸入管路有监测功能水位回落会自动启动重新引水保证充水状态。对应于一些比较极端苛刻的工况,各位老师可以让我们公司的技术人员帮忙提供解决方案!非常希望能有机会与老师们合作,哈尔滨特新泵阀北京办事处 刘文龙:189 1129 9105 欢迎交流学习!
回复
icoler
2013年06月18日 22:48:33
19楼
