发电机房的进排风竖井一定要设置在发电机房内吗?
yueseshui
yueseshui Lv.4
2009年10月21日 14:59:23
来自于通风排烟
只看楼主

如题非人防和人防2种情况。

如题
非人防和人防2种情况。
免费打赏
yueseshui
2009年10月22日 08:47:17
2楼
通过风管拍到机房外面的竖井。
就是风管可不可以穿越人防区的清洁区和染毒区的问题
回复
bruce9192001
2009年10月22日 10:28:36
3楼
发电机房的进排风竖井一定要设置在发电机房内吗

似乎都是这麽设置的, 除非:
1.您的业主肯另外提拨更多的预算(比方在发电机房墙面开孔, 风机装设在室外)
2.您就需考量到风机所有材质必须达到更高标准的规格(SUS材质以及IP65- motor)
回复
toplhc
2009年10月22日 16:33:12
4楼
在论坛有很多问题,都是问是不是一定要?一定不可以?这种问题形式上很好回答,不一定。因为一定的东西很少。实际上却很难回答,因为工程的事如果仅仅是考虑是与非,那就太简单了,我们考虑的不光是要可行,还要好行。

你在2楼又补充了一下,只能大致揣测一个你的情况,战时发电机房的竖井在发电机房轮廓内出不去,在清洁区才有位置出去,对吧?
回复
toplhc
2009年10月22日 16:38:03
5楼
进排风井在发电机房内这是一个基本的布置,建筑方案就应该这么考虑。我觉得你还是往这个方向考虑,怎么样满足这么个条件,一般的工程都能解决。

如果你的工程实在很特殊,可以传地下室和首层的平面上来看看。

你的问题还是很笼统,人防、非人防这就已经两种情况,各自又分进风井和排风井,而且战时的还要考虑扩散室,除尘室等。我还是建议你往常规方向考虑。
回复
snail_yin
2009年10月23日 11:18:46
6楼
同意版主的观点。规范一般只规定不允许怎么做,假设这是个圆,园之外的广大空间都是不一定的东西,如果一个一个判断,何其容易,设计还是应该首先按照常规的做法(手册、图集),如果实在因为客观条件无法实现,在想办法。这样设计出来的东西才不容易出问题。