一个住宅小区,共10栋房子,分5个施工单位承建施工,每个施工单位负责二栋房子,房子为框剪结构,18层,不带地下室,10栋房子同时施工,请问施工变压器容量选择多大?

一个住宅小区,共10栋房子,分5个施工单位承建施工,每个施工单位负责二栋房子,
房子为框剪结构,18层,不带地下室,
10栋房子同时施工,请问施工变压器容量选择多大?
免费打赏
lingxuct
2009年10月21日 15:21:12
2楼
土建施工的用电量不大的,每个施工单位一台吊机(10KW)、四台升降机(4X7.5KW)、6台电焊机(6X26KVA)、一台搅拌机(7.5KW),总共每个单位212KVA,5个单位1060KVA,这些设备使用的暂载率按0.78计算,同时系数按0.85计算,则S=1060X0.78X0.85=702.78KVA,装一台800KVA变压器足够了。
回复
houjianyu
2009年10月21日 17:00:33
3楼
可以选个超级小的 够用就好 或者用大的 正式投产可以用的
回复
moller2009
2009年10月22日 08:25:05
4楼
怎么没一个人说到专业点子上来了呢
回复
zhzhfs
2009年10月22日 08:30:29
5楼
看看打桩机多大容量,一次施工的桩机多少台,变压器能供所有桩机就可以了,因为打桩后的施工用电不会超过桩机总和
回复
electricity
2009年10月22日 09:28:28
6楼


你的专业点子指什么? 有人已经说的很清楚了.
回复
moller2009
2009年10月22日 09:57:05
7楼
还是没人告诉我施工变压器容量到底选择多大啊?
论坛里的还是在设计院的居多啊
搞施工现场管理的比较少呵
回复
moller2009
2009年11月02日 09:45:21
8楼
为什么就没有人能告诉我呢?
回复
lingxuct
2009年11月02日 13:13:46
9楼

算我白说!
还是楼主想知道的与2楼的不一样?
回复
moller2009
2009年11月04日 10:52:53
10楼
施工时不只这些负荷啊
还有塔吊、输送泵、对焊机等大用电设备啊
你所讲的都是些小用电设备呵
回复
糊仙
2009年11月05日 00:16:25
11楼
混凝土输送泵用油用电?2楼算的差不多,如果混凝土输送泵用电,再加个100KVA就差不多了。