消防用水量到底用查的值还是用计算值?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年06月16日 14:57:29
只看楼主

以普通住宅为例,规范上查出来是5L/s的流量。但现在设置的消火栓都是DN65的。所以计算值显然都是会远远大于5L/s。那么计算水池水箱水泵时到底流量以哪个为准呢??

以普通住宅为例,规范上查出来是5L/s的流量。

但现在设置的消火栓都是DN65的。所以计算值显然都是会远远大于5L/s。

那么计算水池水箱水泵时到底流量以哪个为准呢??
responsibility
2005年06月16日 15:21:40
2楼

那么计算水池水箱水泵时到底流量以哪个为准呢??

以计算出来的流量(竖管)做为水泵的设计流量,,在此处是当计算出来的流量大于5L/S时的流量.

以后的流量都不记入设计流量中。
回复

相关推荐

APP内打开