请教一下,建筑给水上的可调式减压阀,阀前阀后的压力如何算啊,弄不明白。请帮一下忙
请教一下,建筑给水上的可调式减压阀,阀前阀后的压力如何算啊,弄不明白。请帮一下忙
2楼
阀前、阀后压差不超过0.4MPa,怎么调都行。
回复
3楼
规范上面说的是 比例式减压阀
你这个可调式减压阀 我也不是很清楚 但是好像是 阀后压力按照楼上说的没有问题 大于0.40MPa的时候出现的情况主要是噪音的影响没有别的问题
再有就是 阀前的压力 计算是
进水管道口的压力(或者是外加压力管道压力)+管道压差+管网的水头损失
阀后的压力可以自己选定
我也不是很肯定 望求证 有准确的请通知
回复