排烟问题十人回答九人错!欢迎专家参与!
xadepb
xadepb Lv.2
2009年10月14日 12:32:13
来自于通风排烟
只看楼主

高规》第8.4.1条:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的些列部位,应设置机械排烟设施:《高规》第8.4.1.2条面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。问题:“经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间”中三者的关系是同时具备还是只要有其中之一就应该设?

高规》第8.4.1条:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的些列部位,应设置机械排烟设施:
《高规》第8.4.1.2条面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
问题:“经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间”中三者的关系是同时具备还是只要有其中之一就应该设?
免费打赏
pipecad
2009年10月22日 10:50:48
32楼
同意9楼,理由也是如他所说
回复
lijh101
2009年10月22日 14:28:28
33楼
我的看法:
强制性规范要执行,非强制性规范可根据实际使用和适用环境因地制宜,酌情考虑。做到安全,经济,实用,环保就可以了。
回复
guiguidemm
2009年10月22日 17:03:10
34楼
是 不是认为不难理解的 就是那九个人之一啊
回复
xuzechen001
2009年10月23日 09:04:24
35楼
20楼说得对,做不做在个人,不存在违规,至于以后改固定窗或堵死窗子,那和原设计无关,不符合消防要求,那属改造内容,那是出变更再加。当然如果建筑一开始就没考虑自然排烟,那就该怎么设计就怎么设计。
回复
lydlovehjl
2009年10月23日 10:52:12
36楼
虽然咱们是暖通专业的,但是还是要学习好语文
回复
cold163icer
2009年10月23日 11:18:53
37楼
我觉得那个“,”,“且”和“或”很能说明问题了呢。。。。
回复
xadepb
2009年10月23日 11:24:22
38楼
之所以有不同的理解,才会引起争议,明白的人自然明白,混沌的人仍然混沌,其实这纯粹是语文知识问题,估计小学的语文老师一看就很明白,可没想到,有很多人都在发展和创新语文的基本内涵,令人目瞪口呆!
回复
dlldll
2009年10月23日 16:54:54
39楼
我觉得楼主把必须做排烟和必须做机械排烟混为一谈了!问题出在这里。
回复
yingying217818
2009年10月26日 11:01:44
40楼
就应该是先符合“面积超过100平方米”,在满足“经常有人停留”、“可燃物较多的地上无窗房间”、“设固定窗的房间”其中的一条。
回复
myyx1314
2009年10月27日 16:10:23
41楼
只要可开启窗子的开启面积(大于房间面积的2%)和距离最远点的距离不超过规范要求的距离(不大于30米)就可作为自然排烟口!

很同意,的确是这样的
回复

相关推荐

APP内打开