梁计算中 ,什么时候用簡支, 什么时候用固端
maxandmin
maxandmin Lv.11
2009年10月13日 22:10:29
只看楼主

如题 , 在手算时 , 主梁/次梁 时 , 次梁兩遄是取簡支定固端 , 但取簡支时 , 端部又是否真的沒有負弯矩 . 而主梁/ 柱位 时 , 主梁兩端又是怎样取 . 请忙 , 抽空看看 .

如题 , 在手算时 , 主梁/次梁 时 , 次梁兩遄是取簡支定固端 , 但取簡支时 , 端部又是否真的沒有負弯矩 .

而主梁/ 柱位 时 , 主梁兩端又是怎样取 .

请忙 , 抽空看看 .
免费打赏
caijunwei01
2009年10月14日 00:10:00
2楼
次梁端支座取简支,配构造钢筋
主梁两端是柱取固端
回复
gezhuoyun
2009年10月15日 15:40:41
3楼
用 PKPM计算结果有时次梁还是会考虑端负弯矩的
回复
firemiao
2009年10月16日 10:37:41
4楼
次梁是取固端还是简支你说了算,但是如果你按简支算就要按简支配筋,只要模型跟图纸相符就可以,如果你认为这跟次梁顶我允许它开裂,你你可以按简支算,这时计算时是没有负弯矩的,但是为了保证开裂之后不掉下来,还是要配筋,因为在实际情况下支座对它肯定不会一点约束都没有,混凝土规范规定当实际有约束而又作为简支算时,支座负筋不小于底筋的25%
回复
教父
2009年10月16日 19:48:49
5楼
请问如果把框梁与柱的关系定义为简支,那么该节点应该如何处理呢?梁直接搁在柱上,钢筋如何锚固?还是二者通过预埋件连接呢?是否有相关节点
回复
caijunwei01
2009年10月17日 00:33:04
6楼
四楼的回答全面,不过最后一句不太准确,应为下部纵向受力钢筋 计算 所需截面面积的25%
回复
ccadzqx
2009年10月20日 11:29:06
7楼
这个问题我自己是这么理解的,固支和简支是计算方法,实际中百分百的固支和简支貌似都没有,我觉得应该结合实际进行设置,次梁也是受约束作用,也会传递弯矩,所以我都会按固支来计算。有的软件可以设置固支的程度就是百分之多的固支,个人是这样处理的。
回复
zainanjing
2009年10月22日 12:25:35
8楼
其实是就是考虑一个线刚度问题,如果梁支座刚度很大,那么就可以设置为固端,(比如说框架柱),如果线刚度较梁小,那么就可以认为是铰接。没有绝对的,只有相对,在设计中自己把握,没有很精确的计算,都是在简化的基础上进行结构计算的。
回复
哈哈268
2009年10月22日 16:59:27
9楼
一般情况次梁上部钢筋能满足在主梁中的水平直锚段不小于0.4倍锚固长度你就可以按固端计算,否则就得按简支计算,至于刚度问题三维计算软件都基本能准确模拟计算了。一句话你只要能保证节点能满足固端锚固要求就可以按固端计算。至于算出来的固端弯矩大小就看你主梁线刚度的大小了。
回复
dodo2002
2009年10月31日 12:57:50
10楼
关键在于:
(1)梁是否结构体系的一部分,是否需要梁对于整体刚度的贡献,刚接贡献的大。
(2)支撑梁的构件能否承担梁端弯矩。
(3)不管怎样,都可以通过梁端来调整,只要保证总弯矩不降低。
回复
liqian361
2009年11月02日 15:22:46
11楼
一般,连续的次梁的端部设为简支,主梁大多数端部都和柱固结,单跨的梁,两端没有框架柱的话,应设为间支!计算完成后还要满足构造要求即可!