如题 , 在手算时 , 主梁/次梁 时 , 次梁兩遄是取簡支定固端 , 但取簡支时 , 端部又是否真的沒有負弯矩 . 而主梁/ 柱位 时 , 主梁兩端又是怎样取 . 请忙 , 抽空看看 .
如题 , 在手算时 , 主梁/次梁 时 , 次梁兩遄是取簡支定固端 , 但取簡支时 , 端部又是否真的沒有負弯矩 .
而主梁/ 柱位 时 , 主梁兩端又是怎样取 .
请忙 , 抽空看看 .
12楼
补充一种情况,与剪力墙连接的梁端应固结,另一端铰接。
回复
13楼
我在设计上习惯次梁用简支计算,主梁用固接计算。实际中还应考虑具体情况,完全理想化的简支很难作到的,所以在上部配筋时还要适当考虑负弯矩的影响的
回复
14楼
1. 为什么与剪力墙连接的梁端应固结,另一端铰接?
从什么地方找到依据?
2. 9楼的说法"一般情况次梁上部钢筋能满足在主梁中的水平直锚段不小于0.4倍锚固长度你就可以按固端计算,否则就得按简支计算,至于刚度问题三维计算软件都基本能准确模拟计算了。一句话你只要能保证节点能满足固端锚固要求就可以按固端计算。至于算出来的固端弯矩大小就看你主梁线刚度的大小了。"从什么地方找到依据?
回复
15楼
剪力墙平面外相连的结构梁(结构梁与剪力墙垂直)的情况,多数情况建议将与剪力墙相连的一段的结构梁端部约束释放掉(PKPM中不管这些,全部按固端考虑),因为此位置是一种半固结状态,直接按固端考虑有些情况是比较危险的【《高层建筑结构概念设计》(高立人等编)中有具体事例】。实际画图中,我们对此端部上部适当加强。这种梁我在梁与墙连接端箍筋通常不加密。当然有些情况例外!
[
本帖最后由 baowwhua 于 2009-11-11 15:28 编辑 ]
回复
16楼
我觉得只要是钢筋混凝土整体浇筑结构,都是固端。
混凝土结构里,只有柱子上的牛腿处可看作简支。
回复
17楼
又长见识咯!谢谢大家的解答!:call:
回复
18楼
这是结构边界条件的确定。
第一应该看相对刚度的大小;
第二看构造是否能满足计算假定。
回复
19楼
又吸了滴墨~~~谢谢大家!!老毕业生、新结构人,重新开始~~
回复
20楼
补充第一点:
铰接或刚接主要取决于次梁抗弯线刚度和主梁抗扭线刚度的比。
实测扭矩为弹性扭矩的55%~81%,即其能够承受的扭矩均超过了设计的扭矩值,同时在边梁两端固定支座处形成了“塑性铰”,边梁产生了内力重分布。这就是一般传导至边梁的扭矩可以折减的原因,即所谓协调扭转的折减。
回复
21楼
按固支还是简支算是不是看线刚度比的大小?
回复