封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据
高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
12楼
需要和建筑专业沟通,简单点的话,就是看建筑专业是否给定义成防烟楼梯间(是否有前室)。
回复
13楼
sorry,6楼说的不全,设置加压送风的防烟楼梯间才能保持正压。
回复
14楼
只见树木,不见森林。
用这样的态度求学,永久得不到提高。
8楼已经把森林画出来了,还在那瞎转悠,还在瞪着还颗小树苗,森林就在你身后!!!
回复
15楼
请您用严密的逻辑论证一下,封闭楼梯间必须通风采光?
回复
16楼
首先:从封闭楼梯间自身的定义,不要求通风采光(当然能通风采光更好),
建规和高规要求设置封闭楼梯间,必须同时满足通风采光。并不代表所有情况下的封闭楼梯间必须通风采光。
不然,封闭楼梯间的定义可以修改为:
用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间,同时满足自然通风、天然采光。
也许这个问题在大多情况下讨论是没有意义的。
但这是一个基本概念。
回复
17楼
高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
----没错,除了地狱,都要满足通风,采光,
回复
18楼
关键问题,封闭楼梯间开多大的窗才算自然通风、天然采光。谁来回答一下。
回复
19楼
不用着急,这个国家规范现在的确没有数值要求,很快就会有的。
回复
20楼
哈哈,一直说要出一个防排烟规程不知现在搞到什么样程度了。
回复
21楼
7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列规定:
1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
==========================
还要再怎么解释????
如果你喜欢把非疏散楼梯间设计成封闭楼梯间----只是为了证明封闭楼梯间可以不用开窗通风采光,我无法可说!
如果你同样的喜欢把FM丙设计成FM乙,把FM乙设计成FM甲,我能说什么?我除了一头撞死还能干嘛?
回复