史上最难搞懂的问题-封闭楼梯间必须满足自然通风、天然采光吗?
brightboy116271
2009年10月13日 11:13:04
来自于通风排烟
只看楼主

封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光

封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据

高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
fine_2009
2009年10月13日 13:17:01
2楼
如果不满足则按防烟楼梯间考虑。
回复
cold163icer
2009年10月13日 14:54:56
3楼
那如果作为封闭楼梯间1,2层没自然通风条件,3,4层有呢,而且3,4层的开窗面积大于2平方,这种情况还需要都做成防烟楼梯间么?
回复
brightboy116271
2009年10月13日 17:41:04
4楼
主要的问题是:GB50016建规 2.0.18 封闭楼梯间的定义:用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
从这条定义,无法得知封闭楼梯间必须采光、通风。
回复
toplhc
2009年10月13日 22:16:26
5楼
现在的媒体,特别是网络媒体总喜欢用一些最牛,最某某的标题来吸引眼球,看来楼主还是挺与时俱进的。
—————————————————————————————————————————
根据google,防弹衣的定义是可以阻止弹头或者弹片对人体重要部位造成伤害的防护装具。根据楼主的逻辑,你防弹衣的定义是可以防止受伤的,那么只要穿上防弹衣,就一定不会受伤,那还要战时卫勤救护队之类的机关做什么呢?
回复
toplhc
2009年10月13日 22:20:07
6楼
防烟楼梯间可以保持正压,当人员疏散推开门的时候,理论上是没有烟气进入的;封闭楼梯间则不同。

这就是我的理解,希望能有点帮助。
回复
z.a.d
2009年10月14日 08:55:19
7楼
由建筑专业确定是什么楼梯间,然后才关系到暖通专业是否设计!是否能按封闭楼梯间设计是一个合格的建筑师应该做到的!
回复
snail_yin
2009年10月14日 09:45:14
8楼
建规已经说得很清楚了:
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:

1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
回复
snail_yin
2009年10月14日 09:50:13
9楼

这个问题比较麻烦,规范没有硬性规定什么叫天然采光和自然通风!我们手下要判断是否需要做防烟楼梯间,才需要考虑是否可以采用自然排烟即2m2的问题。
回复
fine_2009
2009年10月14日 12:04:22
10楼

可以认为有通风和采光,应为封闭楼梯间。
回复
brightboy116271
2009年10月14日 14:21:59
11楼
当然了,如果规范规定需设封闭楼梯间,同时需要满足通风采光,这当然是毫无疑问的。

但如果只要求设置封闭楼梯间,而没有要求通风采光(比如:GB50067-97,6.0.3条),还必须通风采光吗?
回复