风机的压头计算?
appllep2009
2009年10月13日 00:30:31
来自于通风排烟
只看楼主

在选用风机时,无论排风,排烟,正压送风风机的计算中,在规范里明确提到风量的计算,而压头的选用一直不知道,请各位大虾指导! 例如25层的防烟楼梯间和消防前室正压送风机的压头一般要多少,怎么算? 请指教!

在选用风机时,无论排风,排烟,正压送风风机的计算中,在规范里明确提到风量的计算,而压头的选用一直不知道,请各位大虾指导!
例如25层的防烟楼梯间和消防前室正压送风机的压头一般要多少,怎么算?
请指教!
免费打赏
toplhc
2009年10月13日 11:05:29
2楼
基本水力计算,需要按照手册一步一步来,公式查手册。

实际工程中有一些参数不好确定,听说很多人估算。1m,8-10Pa,这样你的风井大概是75m,75*8?75*10?

大概六七百帕?
回复
w5208833
2009年10月13日 11:20:20
3楼
一般按照5Pa/m,计算就可以,最后乘一个余量系数,应该没有问题的
回复
appllep2009
2009年10月13日 23:24:34
4楼
谢谢解惑。那么余量系数是?1.1或1.2 。请赐教。
回复
fine_2009
2009年10月14日 12:06:47
5楼
不要完全寄希望于估算,估算的本来就不准了,再乘不乘系数有什么不同?
回复
chen1220ling
2010年08月13日 17:35:06
6楼
1m 8-10 Pa,,风井的压头按这个数值估算,那么风管呢,每平方米大约取多少?手册?什么手册?
回复
jiang-88
2010年08月13日 17:42:01
7楼
风阻力跟风速有关
回复
zh.ch.jun
2011年04月05日 15:24:41
8楼
1m 8-10 Pa,,太大了吧!一般在6就行了!
回复
fine_2009
2011年04月06日 09:45:52
9楼
正压送风,风道长度增加20米阻力增加不了多少,但不管风道长短,其局部阻力经常会很大,因为正压送风连接管件变径弯头等大多是急变的。所以,按多少Pa/m估算也不合适。
回复
cl1677209031
2012年07月26日 17:43:33
10楼
风管 5-6pa 就可以了 !
回复
果肉妈
2016年05月11日 13:33:13
11楼
真想知道设计院这压头是计算出来的还是估算出来的
回复

相关推荐

APP内打开