关于混凝土C30柱子标号达不到问题!
gaomishigong
2009年10月12日 14:45:25
只看楼主

我是山东的,我盖了一个框架楼座,柱子是C30的,为什么回弹都在25~28之间总是达不到标号,是何缘故?会不会与水灰比或者沙石质量或者水泥质量有关系啊?我用的水泥是安丘的,我的QQ号是:350008867

我是山东的,我盖了一个框架楼座,柱子是C30的,为什么回弹都在25~28之间总是达不到标号,是何缘故?会不会与水灰比或者沙石质量或者水泥质量有关系啊?我用的水泥是安丘的,我的QQ号是:350008867
免费打赏
duh2008
2009年10月23日 11:32:49
2楼
是这样,哥们,你最好把事情说清楚。例如回弹的时间,在何种环境条件下,我遇到过到15天左右还没有到设计强度的20%,正当郁闷时,21天左右却到了90%。有时候就是这样。。说清楚,分析一下
回复
baidu_rensheng
2009年10月27日 07:38:18
3楼
用回弹法测定砼强度并不准确,回弹测定砼强度与碳化值有关,如果楼主是为了结构安全,在回弹值达不到要求的情况下最好用别的方法重新检测。
回复
yongsheng.cui
2009年10月28日 14:02:01
4楼
用回弹法测定砼强度并不准确,回弹测定砼强度与碳化值有关,如果楼主是为了结构安全,在回弹值达不到要求的情况下最好用别的方法重新检测。zuanxinquyangjiancexia
回复
wuweizi79
2016年08月14日 11:03:11
5楼
钻心取样检测准确
回复
caoyingjing7863935
2016年08月31日 09:32:29
6楼
钻心取样检测准确