变压器的容量为800KVA最大用电量是多少KW?
xyemao
xyemao Lv.4
2005年06月15日 11:16:49
来自于变压器
只看楼主

一台变压器的容量为800KVA,那么它的最大用电量是多少KW?怎么算出来的?

一台变压器的容量为800KVA,那么它的最大用电量是多少KW?怎么算出来的?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月15日 11:08:50
2楼
用电量是多少KW?单位错咧。。。。。。。。。。。。。。
回复
byecar
2005年06月15日 11:13:16
3楼
要看你的功率因素
回复
fangchengsh
2005年06月15日 11:28:11
4楼
根据计算容量,再考虑负荷率。可以看一下《现代建筑电气设计实用指南》
回复
xyemao
2005年06月15日 11:52:27
5楼
我不懂啊
回复
donggewang
2005年06月15日 12:22:24
6楼
视在功率KVA=有功功率KW /功率因数cosθ



回复
zsj6233
2005年06月20日 08:36:46
7楼
是有功功率/功率因数吧
回复
zwd12a
2005年06月20日 16:35:23
8楼
最大低压侧电流为 容量/电压*0.6=800000/400*0.6=1200安
回复
江南小生
2005年06月20日 17:29:43
9楼
还应该考虑经济运行时的负载率,一般为75-80%
回复
mlkljp
2005年09月14日 14:23:32
10楼
一般情况下按 功率因数0.85来计算就可以了
回复
ts-xcxc
2005年09月15日 15:12:50
11楼
在功率KVA=有功功率KW x 功率因数cosθ



该帖子最后于2005-06-15 12:23:55.0被donggewang修改。