急!急!急!关于冷凝水的问题
xujianguo588
2009年10月09日 10:03:18
来自于中央空调
只看楼主

按规范来说冷凝水干管须有千分之三的坡度,由于本人做的工程冷凝水干管与冷冻水管相交了,向下翻得话影响装潢标高。风机盘管下出风,比冷凝水主干管高50公分,请问冷凝水干管上翻再下来有问题吗?[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2009-10-11 17:44 编辑 ]

按规范来说冷凝水干管须有千分之三的坡度,由于本人做的工程冷凝水干管与冷冻水管相交了,向下翻得话影响装潢标高。


风机盘管下出风,比冷凝水主干管高50公分,请问冷凝水干管上翻再下来有问题吗?

[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2009-10-11 17:44 编辑 ]
免费打赏
happysavage
2009年10月13日 18:33:43
12楼
冷冻水管翻高加自动排气阀让冷凝水管
回复
libo_wen
2009年10月19日 15:05:12
13楼
冷凝水管最好不要弯,根据现场看是否能调整冷冻水管。有压让无压!
回复
ivanlee7432_cn
2009年10月21日 16:30:00
14楼
冷冻水最好不要上翻弯,上翻后理论上要加装排气阀,排气阀出口还需要接跟排水管,还需要加检修口,所以非常麻烦
回复
pipecad
2009年10月22日 10:59:41
15楼
冷凝水不能有U型弯。那样水流不出去的。建议你分段排水。但是我觉得蛮稀奇的是你的冷凝水管怎么会和冷冻水管在一个标高。当时设计的时候没考虑?同意,我常这样干
回复
mengxianfad
2011年01月28日 17:35:49
16楼
不行,得冷冻水上翻,不然冷凝水排水不利