急!急!急!关于冷凝水的问题
xujianguo588
2009年10月09日 10:03:18
来自于中央空调
只看楼主

按规范来说冷凝水干管须有千分之三的坡度,由于本人做的工程冷凝水干管与冷冻水管相交了,向下翻得话影响装潢标高。风机盘管下出风,比冷凝水主干管高50公分,请问冷凝水干管上翻再下来有问题吗?[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2009-10-11 17:44 编辑 ]

按规范来说冷凝水干管须有千分之三的坡度,由于本人做的工程冷凝水干管与冷冻水管相交了,向下翻得话影响装潢标高。


风机盘管下出风,比冷凝水主干管高50公分,请问冷凝水干管上翻再下来有问题吗?

[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2009-10-11 17:44 编辑 ]
sloliver
2009年10月09日 10:41:04
2楼
那只有做个存水弯,或者多做几个立管,把冷凝水排到下一层,装饰上比较难处理
回复
xujianguo588
2009年10月09日 16:16:33
3楼
做存水弯向上弯吗?一层中间位置没法向下走
回复
f_jg2003
2009年10月10日 09:15:24
4楼
冷冻水管很大吗?能不能让冷冻水管翻?冷凝水管上翻恐怕不行。
或者能不能将冷凝水管就近找其它位置排放。
回复
xujianguo588
2009年10月11日 08:34:02
5楼
是的啊,100的冷冻水管,水盘很高的,冷凝水干管局部往上翻,避开冷冻水管后再下来不可以吗?有什么问题吗?
回复
aaron0813
2009年10月11日 08:49:49
6楼
“有压让无压”这是原则性的东西。不管你怎么翻,你要保证弯头的最高点,不高于弯头前面所接风盘的排水口。如果实在不好弄,可否在碰撞前的那一个区域做一个排水系统,另引主管排走?
回复
中安暖通
2009年10月11日 09:28:38
7楼
同意楼上,另外主管上要加透气管
回复
zhengjun336699
2009年10月11日 12:32:28
8楼
冷凝水不能有U型弯。那样水流不出去的。建议你分段排水。但是我觉得蛮稀奇的是你的冷凝水管怎么会和冷冻水管在一个标高。当时设计的时候没考虑?
回复
xujianguo588
2009年10月11日 17:39:19
9楼
如果弯头往上弯的话,风机水盘的排水口比向上弯的要高50公分,水盘的水流下来流得出去吗?
回复
xujianguo588
2009年10月11日 17:41:18
10楼
加透气管了呀,吊顶里会不会有灰尘进透气管呀?透气管上口要做什么处理吗?
回复
xu306
2009年10月13日 15:08:09
11楼
设计者应当知道:有压样无压管道啊!不能上反弯啊?
回复