我看了一些别人弄的施工图,高低压柜的电缆沟都是在后面布置,我现在设计了一个小型高低压配电房,我把电缆沟设置在高低柜下面,柜后没有设置。不知这样行不行,好像没看到有这方面的规范要求.是个新手,请大家多多指教,谢谢了!!!
我看了一些别人弄的施工图,高低压柜的电缆沟都是在后面布置,我现在设计了一个小型高低压配电房,我把电缆沟设置在高低柜下面,柜后没有设置。不知这样行不行,好像没看到有这方面的规范要求.是个新手,请大家多多指教,谢谢了!!!
2楼
不要看什么规范,你觉得放在柜子下面,将来如何施工啊?可考虑了?:lol
回复
3楼
如果配电室设有电缆夹层,那么电缆沟设在柜下是可以的。
回复
4楼
下进线的配电柜下面必须有穿电缆的沟,当然,柜下有电缆夹层就不需要沟了。
但电缆是需要接到负荷那边去的,只在柜下有沟,穿电缆(特别是柜子带电后)极不方便。
除了MNS柜外,其他各型号都是柜后穿电缆的,而且配电柜离墙需要安全距离,是一定有做沟的位置的,还是在柜后做沟吧。
回复
5楼
对对,以前没想到这个问题,柜子装上电缆就不好敷设了,谢谢老兄提醒!!!
回复
6楼
MNS柜可以在柜前做沟的嘛?