关于低压电容补偿柜的问题
luosongguo1986
2009年10月06日 10:50:34
只看楼主

最近电容补偿柜中电抗器总是烧,换了几次,电抗器额定电压380V,额定电流57A,共20组,电容20组,400V,30kvr,图纸设计比较成熟,应该 不会有问题。(对了,变压器输出电压415V)

最近电容补偿柜中电抗器总是烧,换了几次,电抗器额定电压380V,额定电流57A,共20组,电容20组,400V,30kvr,图纸设计比较成熟,应该 不会有问题。(对了,变压器输出电压415V)
daming26
2009年10月06日 11:23:03
2楼
投切电流引起?!
回复
luosongguo1986
2009年10月09日 23:39:58
3楼
具体一点,大家都说一下吗。。。。。
回复
shenzhen_aut
2009年10月12日 16:29:32
4楼


:time: :time:
设计的电抗器容量估计偏小。
因为谐振时,电抗器和电容的端电压都会提高(一般在10%以上),这会导致过载。
此外,电抗器工作时发热较大,散热不良也会使电抗器烧毁。
回复