过马路的电缆保护钢管要不要接地保护?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年10月05日 20:42:07
只看楼主

前几天碰到一个事,过马路的电缆保护管接收方提出必须接地,本人查施工规范没有此规定。就实际情况而言,电气保护管在有条件接地时,都应该接地。如果直埋电缆中间过一条马路,又没有接地装置,保护钢管又都在地下,就没必要接地。因为,保护管的接地是为了人身安全,埋在地下的钢管人又碰不到,且99%以上部分都在地下泥土里,本身对地的电阻就很小,没必要做人工接地装置了。

2009年10月05日 23:49:36
2楼
已经是接地体了还要接地?难道埋下去的地方都是绝缘的?
回复
electricity
2009年10月05日 23:56:53
3楼
如果谁真的那么较真, 那也只能说要接地了. 因为毕竟不能100%保证接地电阻很小, 毕竟没有和全厂地网连接起来. 尤其是10KV或以上的电缆, 如果钢管带电那跨步电压可能也是危险的.

但我没有做过这个钢管接地的, 也没有见到过.
回复
lhjun150212
2009年10月06日 10:45:47
4楼
过马路的电缆保护钢管如果露出地面则需要接地,否则可以不接地。
在GB50169-2006电气装置安装工接地装置施工与验收规范 3.1.1条第5款中要求可触及的穿线钢管应接地。
回复
红苹果
2009年10月06日 14:56:53
5楼
:lol :lol
4#说的对,如果管子不抬头就不要接地了。因为实际现场中,管子埋地时候可能会铺垫沙土啊或者其他防腐的东西,如沥青;这样可能会对土壤的电阻率有影响。

查查标准图集,看看是否过马路的穿线管要单独接地。
回复
lingxuct
2009年10月06日 20:42:53
6楼
谢谢4楼,帮我找到了依据。
回复
tcchezhong
2009年10月06日 22:18:43
7楼
直埋过马路的电缆保护钢管要不要接地保护?
这个还真教遇到高手了!
严重同情楼主!
埋地钢管要不要接地?等于,消毒液要不要消毒!:lol :lol
回复
mingyue198732
2013年10月14日 10:42:19
8楼
GB50169-2006
回复
yutaolion
2013年10月14日 14:22:43
9楼
谢谢楼主的分享,好资料
回复
abc19881106
2013年10月14日 18:09:05
10楼
消毒液要不要消毒。。。。。。;P
回复
糖分加土豆
2013年10月14日 21:04:33
11楼
埋深够了应该不用吧,反正我们10kv是没有听说过接地
回复