我设计的一个项目,8台变压器共14000KVA,高压总进线柜断路器与隔离开关应选择多大呢?
我设计的一个项目,8台变压器共14000KVA,高压总进线柜断路器与隔离开关应选择多大呢?
2楼
主要要看短路容量,你的QQ号是多少,我加你聊
:lol
回复
3楼
真搞不明白,有话不能公开说吗,要人家QQ干什么。
“8台变压器共14000KVA,高压总进线柜断路器与隔离开关应选择多大呢?”
2楼是说“要看短路容量”,我且要问你的额定电压是10KV吗,为什么要用隔离开关?
KYN28-12柜子不好吗?才14MVA容量,又分开到8台变压器,平均每台只有1.75MVA,稍有点大,建议改成10台吧。
为什么?
不为什么,是本人一贯建议,0.4KV变压器容量尽量不要超1600KVA,使低压侧断路器的分断极限电流低一点。
回复
4楼
谢谢两位,高压柜XGN2-10,10KV,我想知道高压总进线柜断路器电流选多少A,短路电流多少? 断路器电流1250A 31.5KA,可以吗?
回复
5楼
对高压断路器来说,负荷的电流满足都是没问题的,主要看折断容量够不够,否则一但短路断路器就要爆炸,你还是没有搞清楚短路容量是多少,短路容量是多少你可以问供电局,在你没有问清楚短路容量是多少情况下,回答不了你的 断路器电流1250A 31.5KA,行不行的问题。
:lol
回复
6楼
dsf s fswfsdf
回复
7楼
31.5是指的低压侧的吧 呵呵
回复
8楼
:lol
考虑到很多问题,这块变压器宁多勿大。
回复
9楼
6楼朋友是潜水专家,从05年到现在只发一帖,而且发帖质量又是高得惊人,不明白的是174的积分从哪来的?
本想以“灌水”把帖子删了,看你是第一帖,保留吧。
回复
10楼
哈哈哈,,人家忙....:lol
回复
11楼
根据容量可以推为断:1.高配前可以用开闭所(内装环网柜)供电.那么断路电流肯定不大于25kA,那么选用1250A,31.5kA是没有问题的;2.由变电站直接供电,根据现有变电站(110kV或35kV)供电形式,在折算到100MvA的系统阻抗,那么选用1250A,31.5kA是没有问题的.
回复