我设计的一个项目,8台变压器共14000KVA,高压总进线柜断路器与隔离开关应选择多大呢?
我设计的一个项目,8台变压器共14000KVA,高压总进线柜断路器与隔离开关应选择多大呢?
2楼
忘记说明了:变压器10/0.4
回复
3楼
你并没说明你选择的高压柜型。一般高压一回路最多也就带8000kVA,所以你的情况需要两路电源。这样进线电源就可以控制在500A一下!开关柜KYN28A,1250A断路器,再根据短路容量选择断路器分断能力即可。
回复
4楼
柜体采用XGN2高压柜,ZN28真空断路器,1路高压进线。
回复
5楼
柜型没问题,关键上级能给提供那么多容量吗?
回复
6楼
高压进线方案建议采用两用一备,高压总进线柜断路器与隔离开关采用1250A,整定值你计算一下就可以了。
回复
7楼
有道理,完全同意,这个方案比较好.
回复