多层建筑消防的问题
lyf1983
lyf1983 Lv.2
2005年06月13日 19:28:35
只看楼主

七层建筑设高位水箱时,6、7层消火栓口的压力不能满足应该怎么办?市政管网的高峰供水时18m水柱,低峰供水时36m水柱。向各位前辈请教,谢谢!

七层建筑设高位水箱时,6、7层消火栓口的压力不能满足应该怎么办?市政管网的高峰供水时18m水柱,低峰供水时36m水柱。
向各位前辈请教,谢谢!
免费打赏
大胡子
2005年06月13日 20:03:47
2楼
1,提高高位水箱高度;
2,设置稳压泵。。。
回复
lyf1983
2005年06月13日 20:18:13
3楼
提高高位水箱的高度必然影响建筑的结构,而且将其高度提高的话提升费用必然增加。如果设置成临时高压系统如何,会不会增加造价?
回复
applan
2005年06月13日 20:59:27
4楼
单单就这一个多层吗?还是小区?

屋顶增加稳压泵,保证前十分钟用水量,之后由消防车供水。