问一下施工的问题
folks
folks Lv.4
2009年09月28日 16:22:21
只看楼主

普通焊接钢管(壁厚2.5mm),现浇于混凝土内,与铁接线盒进行连接。施工采用的方法是:钢管伸入接线盒,并突出接线盒内壁1-2mm,然后在接线盒外与钢管进行焊接。监理:不同意这种方法,要求采用锁母丝接。他依据的内容是图集中钢管和接线盒连接就没有焊接的方法,只有锁母连接的方式。要求施工改为锁母连接。施工的不同意监理的这种要求,因为规范中并没有要求不允许焊接,并且钢管厚度已经超过2mm,焊接不会对钢管造成损坏,并且说丝接管线现场情况容易被工人踢走或混凝土浇注时移位,同时也节省工期。

设计:一、图集做法只是施工参考的一种做法,并不是唯一做法,因此不能做为强制施工的方法。
二、查询规范。 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96中“2.2.5.1暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,且焊后应补涂防腐漆;”。但这本规范已被GB50303-2002取代,但GB50303-2002中根本没有提及钢管与接线盒的连接方式如何施工。
三、继续查询规范: <电气安装工程工艺标准> 第六分本《钢管敷设施工工艺标准》HFWX·QB/1-6-003-2004中第3.7.3条第二款"(2)管口入盒、箱,暗配管可用跨接线地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。"
可以看出不允许管口与敲落孔焊接,但没有指明是否可以侧壁与敲落孔焊接。
四、施工方常规做法为96年规范的做法,但2002规范取消该条文应为有利的因素,同时考虑到接线盒壁厚仅有1.2mm左右,不宜采用焊接,防止焊漏。

不知道究竟哪种施工方法是准确的,如果不可以采用施工单位所说的焊接方法,有没有其它的规范做为依据。
希望大家给予解决,急!
免费打赏
sunqingmm
2010年11月18日 13:43:54
12楼
学习了
回复
jiaoqibin
2010年11月18日 14:45:02
13楼
最简单的方法,给监理意思一下
回复
一指慢
2010年11月18日 21:40:13
14楼

深知此中三昧呀!
回复
pdlbao
2010年11月18日 23:10:24
15楼
典型的监理吃卡拿扣 明白什么意思 给点不是更省事 ,你总不能他来找你点事你就找规范反驳啊
况且你也不可能都是按规范做出来的
回复
aaa309574018
2010年11月22日 11:23:44
16楼
深知真谛
回复
zhanfeng8210
2010年11月24日 09:50:43
17楼
感谢版主上传资料,感谢我以为我们大家这个交流平台。
回复
awci
2011年04月20日 14:34:57
18楼
规范好乱啊 都不统一 不过我这里都是丝结的
回复

相关推荐

APP内打开