请教:消火栓该放哪个位置呢?(如图)
liaw
liaw Lv.7
2005年06月12日 23:12:00
只看楼主

请教:小高层塔式住宅的消火栓该放哪个位置呢?

请教:小高层塔式住宅的消火栓该放哪个位置呢?

1118589469355.jpg

免费打赏
cyujiang
2005年06月24日 16:37:32
22楼
象这样的塔式建筑,如果建筑面积不超过650m2的话,可以设一个双栓口消火栓,立管设置在管道井内就行了,如果是新建建筑,可以预留消火栓洞口,改造工程将消火栓挂在墙面上就可了
回复
工业水友
2005年06月24日 18:53:20
23楼
对于这个问题,我问过北京市研院的,他说可以安在楼梯中间的地带,可以上下楼梯合用一个消火栓的,呵呵
回复
koma
2005年06月24日 20:08:04
24楼
埋墙设置设在靠管道井走道位置吧!
回复
ydh1981
2005年06月24日 22:47:11
25楼
给13楼:
我来告诉你出处,在《建筑消防给水系统的设计施工监理》一书(作为消防人员培训教材)第376页有说明:
对于防烟楼梯间,消火栓箱不宜安装在其楼梯间和前室内,其原因是为防止因水带过门而影响门的关闭,从而使烟气有机会侵袭楼梯间和前室,但对于设有正压送风防烟设施的前室,则允许。。。
这本书在给排水在线里有

另外:我来回答楼主
我想知道右侧水管道井即(“走道”两字下面的是窗户还是什么呀。可以让建筑修改一下,将窗户改小一点)。把双栓双出口的消火栓暗装在此部分墙里即3轴和C轴相交异型柱右侧,立管放在右侧的水管道井内。最好不好明挂在异型柱上,不好看。
有人说放在5轴和D轴相交的地方,不好,立管放在户内的楼梯间了。

如果按照我说的《建筑消防给水系统的设计施工监理》书页377的意思,消防前室的消火栓不应计入两股水柱保护的消火栓内。那么还需要设计一个消防前室消火栓。
回复
neardespring
2005年06月25日 11:08:09
26楼
楼主住户二为什么有楼梯呢?另外楼上同行,5轴和D轴也可以啊,不走干管可以埋墙走支管吗,立管还是可以放在楼梯间的。
回复
neardespring
2005年06月25日 11:33:08
27楼
ydh1981同行,我感觉这种小高层(估计不超过十二层)不见得有“消防意义上的前室”。如果非要说它有“前室”,那么假如电梯为消防电梯,那么消防电梯与逃生楼梯间共用“走道”这个前室。既然走道是前室。ydh1981同行,你总不能说每个住户内再设置一套消火栓吧?!不过就楼主的条件看,建筑专业已经充分考虑如何打擦边球了。前室是不要了,防烟且有正压送风的前室更是不大可能有。
回复
yeguo382002
2005年06月25日 12:45:33
28楼
觉得还是放在楼梯平台上哦
回复
yeguo382002
2005年06月25日 12:47:41
29楼
那里稍微宽一点哦,其他地方也太窄了啊,]

最近看到的都是在平台的一侧哦
回复
h1994
2005年06月25日 14:06:49
30楼
消火栓箱设在4轴和D轴处,箱嵌入墙内,箱内设双栓,箱两边各设一消防立管。
回复
999dl
2005年06月25日 18:11:16
31楼
1。在1~7轴,C轴,在住户的门口设置,把住户的门向上移一点。明挂两个消火栓。这是最符合
规范的。
2。与当地消防部门取得同意,设双阀双栓消火栓。设一个。有这种作法。
3。另一种就是在走道设一个,在楼梯平台设一个。
回复