请教:消火栓该放哪个位置呢?(如图)
liaw
liaw Lv.7
2005年06月12日 23:12:00
只看楼主

请教:小高层塔式住宅的消火栓该放哪个位置呢?

请教:小高层塔式住宅的消火栓该放哪个位置呢?

1118589469355.jpg

免费打赏
wf
2005年06月13日 08:19:46
2楼
设在走道靠室外这幅墙。
回复
wwwggg7758521
2005年06月13日 08:20:40
3楼
我也遇到了这种情况~哪位师兄能给说说~谢谢拉~~~
回复
wwwggg7758521
2005年06月13日 08:22:24
4楼
规范上不是说一层超过八户,应该设两个消火栓~~,差不多也是这种户型,那应该怎么放啊~~~
回复
applan
2005年06月13日 08:37:41
5楼
立管可放在楼梯右上角,
双栓放在走道下面墙靠近立管处。
回复
liaw
2005年06月13日 09:16:49
6楼
再发张,上面的图没带柱子,轴线也没标,不好意思。大家再看看。
回复
liaw
2005年06月13日 09:17:18
7楼
回复
liaw
2005年06月13日 09:22:06
8楼
1.防烟楼梯内是不能设消火栓
2.还有立管尽量不设住户内。
3.走道本就狭窄,要明设一个240*700的消防栓箱在走道,那???

现在这类工程各地都有,不知道大家都怎么做的????
回复
liaw
2005年06月13日 09:25:17
9楼
另:住户三的门垛宽为120和180,立管的位置都放不下 。将就点都不行。
回复
小小法师
2005年06月13日 09:40:58
10楼
你的住宅应该是高层,我认为可以在3轴和C轴相交处、5轴和C轴处相交处安装,如果立管放在走道不行,可以把5轴和C轴处的移到5轴和D轴相交的地方。立管都放在楼梯间内。
回复
xujingya
2005年06月13日 09:43:26
11楼
设置在走道靠楼梯那道墙,立管放在楼梯那里,消火栓嵌墙布置就好了