关于屋顶水箱间的若干问题请教
lutao19801019
2005年06月12日 22:28:55
只看楼主

我想问一下大家,屋顶水箱间的自动喷水稳压泵和消防稳压泵如何选择啊,具体是怎么计算的,我现在对这个恨糊涂,能否请专家帮帮我,我现在做设计的时候都是选师傅以前的,唉,心里一直都没有低!

我想问一下大家,屋顶水箱间的自动喷水稳压泵和消防稳压泵如何选择啊,具体是怎么计算的,我现在对这个恨糊涂,能否请专家帮帮我,我现在做设计的时候都是选师傅以前的,唉,心里一直都没有低!
免费打赏
2008gpszhshl
2005年06月12日 23:11:45
2楼
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045—95
7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。
自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2001
10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。
回复

相关推荐

APP内打开