喷淋系统必须设水泵接合器吗??????
小陈
小陈 Lv.7
2005年06月12日 15:31:17
只看楼主

一层商场(3900平方米)设有喷淋系统,是不是必须设水泵接合器???????一层??????

一层商场(3900平方米)设有喷淋系统,
是不是必须设水泵接合器???????
一层??????
免费打赏
wxtwxt
2006年01月09日 16:22:29
12楼
可不可以和消火栓系统共用?
回复
shdayuan
2006年01月09日 20:14:03
13楼
你的外围如果是消火栓和喷淋共用一根主管的话,当然就是共用了。
如果消火栓和喷淋主管分开的话,就都要设水泵结合器。
回复
zjl-8
2006年01月09日 23:03:13
14楼
无条件的设,13楼的说法是错误的。
回复
ynhyh
2006年01月10日 11:27:11
15楼
2005版《自喷》10.4.1规定:系统应设水泵接合器。还用讨论吗?
回复
yhf5380
2006年04月08日 14:29:05
16楼
要设。
回复
cxh_0722
2006年04月08日 16:11:12
17楼
当然要设了
回复
saerka_rock
2006年04月08日 23:50:34
18楼
呵呵,归根结底,没有好好看规范!!