一层商场(3900平方米)设有喷淋系统,是不是必须设水泵接合器???????一层??????
一层商场(3900平方米)设有喷淋系统,
是不是必须设水泵接合器???????
一层??????
12楼
可不可以和消火栓系统共用?
回复
13楼
你的外围如果是消火栓和喷淋共用一根主管的话,当然就是共用了。
如果消火栓和喷淋主管分开的话,就都要设水泵结合器。
回复
14楼
无条件的设,13楼的说法是错误的。
回复
15楼
2005版《自喷》10.4.1规定:系统应设水泵接合器。还用讨论吗?
回复
16楼
要设。
回复
17楼
当然要设了
回复
18楼
呵呵,归根结底,没有好好看规范!!
回复