一层商场(3900平方米)设有喷淋系统,是不是必须设水泵接合器???????一层??????
一层商场(3900平方米)设有喷淋系统,
是不是必须设水泵接合器???????
一层??????
2楼
我个人觉得应设
回复
3楼
应该设置的。这和楼层和保护面积没有关系,因为水泵结合器是为了在水泵无法正常工作时有外部设备供水的接口,所以应当设置的。
回复
4楼
我是大空间智能定位灭火系统的设备商,和广
东天雨是同类产品,国家专利。如果有江苏用户
想使用的话`,可以和我联系,我公司在苏州
0512-65660615 陈先生
回复
5楼
毫无疑问,设!
回复
6楼
按规范GB50084-2001.第10.4.1条要求必须设。强条。
回复
7楼
必须设
回复
8楼
谢谢楼上各位!!!!
回复
9楼
按规范GB50084-2001.第10.4.1条要求必须设。强条
回复
10楼
同9楼意见
回复
11楼
水泵结合器是为了在水泵无法正常工作时有外部设备供水的接口,应该设的。
回复