郁闷的砌体层高!
badichenjian
2009年09月24日 08:31:35
只看楼主

一个学校的项目,审图差一个配电房过不了,原因层高超3.6。。晕哦,单间房,中间加了圈梁,还加密了构造柱审图就是不放过。。。。,大哪里有见过一些规定的条文比较有说服力的555555。。。整个学校就差一个门房了。。。。。。

一个学校的项目,审图差一个配电房过不了,原因层高超3.6。。晕哦,单间房,中间加了圈梁,还加密了构造柱
审图就是不放过。。。。,大哪里有见过一些规定的条文比较有说服力的555555。。。

整个学校就差一个门房了。。。。。。
免费打赏
坐在枫桥边
2009年09月29日 14:10:32
12楼
按抗震规范9.3,单层砖柱厂房控制,柱顶标高可控制在6.6m以下
回复
hajianyu
2009年09月30日 15:01:40
13楼
你可以让他(审图人员)拿出依据来,这个很正常的.
没有依据就不要乱审,不用担心怕什么,
回复
hhh8992
2009年09月30日 15:12:19
14楼
7.13 GB50011规范7.1.3条规定普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m,而某些工业建筑及附属房屋,如变配电室,虽然总局支数未达到规范限值的要求,但因工艺要求需要层高大于3.6m时应如何处理?
GB50011抗震规范中有关砌体承重房屋的层高规定,主要针对一般民用建筑。对于层数远小于表7.1.2的工业建筑附属房屋,因工艺要求需要层高大于3.6m时,可根据具体情况采取如增加墙厚度、增设壁柱、圈梁、提高材料强度等级等措施来实现,同时应满足有关规范和规程的要求。
-------《建筑抗震设计规范GB50011》答疑
中国建筑科学研究院 王亚勇 戴国莹编
回复
温员外
2009年09月30日 16:40:40
15楼
才一层嘛,呵呵!给你出个馊主意,给图审送点礼品,肯定能过得。
单个配电房做框架又如何呢?
回复
dodo2002
2009年10月01日 18:20:58
16楼
"多层建筑是指建筑高度大于10米,小于24米(10米<高度<24米),且建筑层数大于3层,小于等于7层(3层<层数≤7层)的建筑。" “按抗震规范9.3,单层砖柱厂房控制,柱顶标高可控制在6.6m以下”对于单层的房屋可按这个原则来设计
回复
晨晓骏马
2009年10月03日 19:16:18
17楼
这个我觉得图审有些吹毛求疵了,单层的建筑物做3.6m是很常见的一件事情,只要构造上进行合理加强,一般情况下是不会出现什么问题的。比如老年活动室,多功能娱乐室都是3.6m及以上,增加壁柱和圈梁就完全可以满足要求。
回复
tian-kou
2009年10月04日 21:07:42
18楼
学校为公共建筑,整体的安全系数要求相对要高点,审图严点也说得过去吧。
只是不怎么明白楼主的意思,配电房应该是单体建筑吧,跨度不会很大,层高超高,墙中间加设圈梁应该可以的啊?请问审图不予通过的原因没说吗??

[ 本帖最后由 tian-kou 于 2009-10-4 21:11 编辑 ]
回复
jilinpd
2009年10月04日 21:42:14
19楼
审图的也是一个SB。
回复
scb-1985
2009年10月05日 16:41:27
20楼
应该可以的可以的可以的
回复
hajianyu
2009年10月08日 12:41:28
21楼



这个回答应该可以采纳了