一个学校的项目,审图差一个配电房过不了,原因层高超3.6。。晕哦,单间房,中间加了圈梁,还加密了构造柱审图就是不放过。。。。,大哪里有见过一些规定的条文比较有说服力的555555。。。整个学校就差一个门房了。。。。。。
一个学校的项目,审图差一个配电房过不了,原因层高超3.6。。晕哦,单间房,中间加了圈梁,还加密了构造柱
审图就是不放过。。。。,大哪里有见过一些规定的条文比较有说服力的555555。。。
整个学校就差一个门房了。。。。。。
2楼
十来平方的门房,唉,做设计无语。。。。。。。。。。。
回复
3楼
《抗规》7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底部框架-抗震墙房屋的底部和内框架房屋的层高,不应超过4.5m。:$
回复
4楼
如果你有能力可以找图审那些人去理论的……或者你把规范或其他有说服力的文件答复给他
回复
5楼
抗震规范:7.1.3条注:当使用功能确有需要时,采用约束砌体等加强措施的普通砖墙体的层高不应超过3.9m。
回复
6楼
嘿嘿。大家有没有找过,多层在建筑规范上面应该指3层以上,我个人认为抗规第七章的规定是针对3层以上的砌体结构,在条文说明下面有说明,高度是对结构的影响二,三层影响很小,四层上影响较大。
回复
7楼
1111011111111111111
回复
8楼
多层建筑
是指建筑高度大于10米,小于24米(10米<高度<24米),且建筑层数大于3层,小于等于7层(3层<层数≤7层)的建筑。
回复
9楼
1。《住宅设计规范 GB 50096—1999(2003年版)》
1.0.3 住宅按层数划分如下:
一、低层住宅为一层至三层;
二、多层住宅为四层至六层;
三、中高层住宅为七层至九层;
四、高层住宅为十层及以上。
2。《办 公 建 筑 设 计 规 范 JGJ 67-89》
第1.0.3条 办公建筑按高度划分应符合以下规定:
一、建筑高度24m以下为低层或多层办公建筑;
二、建筑高度超过24m而未超过100m为高层办公建筑;
三、建筑高度超过100m为超高层办公建筑。
3。《民用建筑设计通则 JGJ 37-87》
第1.0.5条 民用建筑高度与层数的划分
一、住宅建筑按层数划分为:1~3层为低层;4~6层为多层;7~9层为中高层;10层以上为高层。
二、公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层(不包括高度超过24m的单层主体建筑)。
三、建筑物高度超过100m时,不论住宅或公共建筑均为超高层。
4。建筑抗震设计规范中3层~8层为多层;9层以上为高层。
5。 一般认为建筑总高度超过24m为高层建筑,建筑总高度超过100m为超高层建筑。小高层,人们一般把8层至12层的建筑称为“小高层”(各地概念有别)。小高层住宅一般一个单元一部电梯。
多层、高层、小高层、超高层。。。建筑设计规范、建筑抗震设计规范、建筑防火设计规范没有真正意义上统一规定。各个时代规定也不同!
这也许就是未来的行业上应该做的工作,只有统一标准才能有好的协调工作!
回复
10楼
有的审图的就是死扣规范啊
无奈啊
有的审图的就是死扣规范啊
无奈啊
回复
11楼
有的审图的就是死扣规范啊
无奈啊
有的审图的就是死扣规范啊
无奈啊
回复