排烟口控制
cmf19811220
2009年09月23日 14:48:03
来自于通风排烟
只看楼主

我是设计院里做电气设计的,前段时间遇到一个问题,一个KTV场所,暖通专业把通风跟排烟共用了一套系统,并要求:平时排烟口常开,当发生火灾时,没着火的防烟分区排烟口关闭,着火的防烟分区排烟口保持开启,当火灾蔓延到原来没着火的防烟分区时那里的排烟口再打开,这样先联动关闭再联动打开,我都不知道怎么去控制,我做了火灾自动报警,我也问了其它同行,都说这样不好控制,不知道哪位高手能指点一下!

我是设计院里做电气设计的,前段时间遇到一个问题,一个KTV场所,暖通专业把通风跟排烟共用了一套系统,并要求:平时排烟口常开,当发生火灾时,没着火的防烟分区排烟口关闭,着火的防烟分区排烟口保持开启,当火灾蔓延到原来没着火的防烟分区时那里的排烟口再打开,这样先联动关闭再联动打开,我都不知道怎么去控制,我做了火灾自动报警,我也问了其它同行,都说这样不好控制,不知道哪位高手能指点一下!
免费打赏
hvac_wang
2009年09月24日 11:27:13
2楼
这是典型的排风排烟合用形式,控制的方式大概如下:平时风口处于常开状态,火灾时首先由消防控制中心统一切断平时使用的电源,该类电动型风口也联动关闭,再根据着火区域,由消防控制中心打开该区域的排烟口(排风口),排烟风机启动排烟。
回复
dybsh_ly
2010年08月15日 13:04:31
3楼
这是典型的排风排烟合用形式,控制的方式大概如下:平时风口处于常开状态,火灾时首先由消防控制中心统一切断平时使用的电源,该类电动型风口也联动关闭,再根据着火区域,由消防控制中心打开该区域的排烟口(排风口),排烟风机启动排烟
回复
zhumb
2010年08月15日 15:28:09
4楼
这套系统用到两种阀门,一种是防烟防火阀,一种是常闭型排烟阀(排烟口),防烟防火阀常开,着火时,电信号使其关闭,然后根据着火区域开启常闭型排烟阀(排烟口)
回复
star-cluster
2010年09月05日 17:34:17
5楼
哈哈,终于找到了。我正在为这个问题发愁呢,我明天就跟我们电气的商量。
其实,我也心存疑虑能不能电气实现这样的控制。
回复