排烟口和排风口可以共用吗?
w5208833
w5208833 Lv.7
2009年09月22日 13:28:51
来自于通风排烟
只看楼主

做一个4000㎡的地下车库,不知道排烟口可不可以和排风口共用?如果能的话,怎么控制!

做一个4000㎡的地下车库,不知道排烟口可不可以和排风口共用?如果能的话,怎么控制!
toplhc
2009年09月22日 14:21:29
2楼
两个防烟分区,各防烟分区分设排烟系统系统,与排风系统合用,风机入口设常开280度排烟防火阀。

风口共用,没什么特别的。
回复
j04150124
2009年09月22日 21:36:09
3楼
如果排烟量比排风大 你选择个双速风机 着火时风机调制高档 风口就可以了
回复
zoeya
2009年09月24日 10:32:32
4楼
当然可以,平时和排烟一起共用啊。不过有的地方消防局不同意这样做
回复
grxhf12345
2009年10月17日 00:30:15
5楼
如果车库通风设上下排风口,排烟排风共用风口时,排烟时应关闭下排风风口
回复
toplhc
2009年10月17日 20:39:28
6楼


关于下排风口,规范条文编的比较早,所以有此规定。

现在一般没有必要设置下排烟风口,这个多个文献、论文等都有提及。
回复
snail_yin
2009年10月19日 09:10:15
7楼

同意,北京地区没问题,而在天津地区,有个时间段就要求地下车库的排烟口和排风口分开设置,有点神经质,建议咨询当地的消防审批部门,不过,按新的消防法,他们也不审了,呵呵
回复
w5208833
2009年10月19日 09:27:49
8楼
我是天津的,按新的消防法,不审了?是什么意思?
回复
zdxhvac
2009年10月19日 16:56:49
9楼
消防设计还是稳妥一点好,规范上都很多的东西都是模糊的:)
回复
hvacbobo
2009年10月19日 17:18:51
10楼
完全可以呀,没有问题,设多页排烟口,平时常开兼排风,每个风口带280度常开防火阀。火灾时通过电气联动关闭非着火防烟分区的风口就行了。放心吧,大胆的搞吧。
回复
wandanny525
2009年12月23日 08:12:44
11楼
对,排风和排烟可以共用,选用耐高温(280℃下能连续工作30分钟)的离心式风机,入口段应设于风机连锁的排烟防火阀,280℃时,排烟防火阀关闭,连锁风机停止,防止280℃带火焰的烟气损坏风机,电机要选用防爆电机。
回复

相关推荐

APP内打开