:二沉池水面4m,有效水深2.5m,压力污泥输送水头损失1m,求污泥浓缩池最高水位?4-1=3m----------静水头的概念是水不流动时装置上、下游水位的高程差。规范规定静水排泥的静水头不低于0.9米(二沉池活性污泥)、指的是如果算出来的沿程损失小于0.9M,那么就得按0.9M算,如果大于0.9m,就按实际的算!
:二沉池水面4m,有效水深2.5m,压力污泥输送水头损失1m,求污泥浓缩池最高水位?
4-1=3m
----------
静水头的概念是水不流动时装置上、下游水位的高程差。
规范规定静水排泥的静水头不低于0.9米(二沉池活性污泥)、指的是如果算出来的沿程损失小于0.9M,那么就得按0.9M算,如果大于0.9m,就按实际的算!
12楼
答案肯定是3米。大家不要想太多了,动压和静压的在这不需要叠加。
静水头就是高差大小,本题满足静压动压最大值即可。
另外直饮水流量那题:
两个流量定义
为保证用水,建筑内部生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,称为设计秒流量。
最大时流量是最高日用水定额乘小时变化系数得来的,是最大用水小时平均秒流量,与设计秒流量设计段最不利情况下出现的最大瞬时流量相比,是不可能大于设计秒流量的,当根据计算公式出现这种结果时,应该选用设计秒流量作为最大时流量。
回复
13楼
我认为这个0.9米的规定就是和建筑给水器具最小工作压力一个意思,保证排泥水出口一定的流速。
回复
14楼
我认为当然是2.1m,不用想。
二沉池排泥排哪?浓缩池,如果只克服沿程阻力能排到浓缩池吗?
回复
15楼
我算的也是2.1米,经这么一说,有点不放心了
回复
16楼
不知道你上面有效水深那个池子的。我们假设二沉池有4米静压头,首先必须保证活性污泥排放必须有0.9米静压头,然后加上输送管道的阻力损失,这就相当于总的水头损失,所以浓缩池最高水位应为4-(0.9+1)米=2.1米。
回复
17楼
pc14996 发表于 2009-9-27 08:53 我认为这个0.9米的规定就是和建筑给水器具最小工作压力一个意思,保证排泥水出口一定的流速。是的,大学教材有类似的题目,
回复