我单位去年因增容 对热力站进行了改造 完工后发现两台板换热不均匀 板换以并联方式连接 可一台二次出水出口达到65度 另一台在运行期二次水出口45度 设计施工厂家都来过说没有问题 可就是达不到设计二次出口温度 各位前辈 高人 能否为小弟解答疑问呢 实在感谢
我单位去年因增容 对热力站进行了改造 完工后发现两台板换热不均匀 板换以并联方式连接 可一台二次出水出口达到65度 另一台在运行期二次水出口45度 设计施工厂家都来过说没有问题 可就是达不到设计二次出口温度 各位前辈 高人 能否为小弟解答疑问呢 实在感谢
12楼
把设备的设计压损和现场实际压损比较下
回复
13楼
查看板换,可能是杂物堵塞,以前我也遇到过
回复
14楼
应该是换热器出问题了!
回复
15楼
您是什么地方的,我是搞板式换热器维修的。电话022--81866890
回复
16楼
有什么好方法 能解决 双板环运行中的分配不均吗?
回复
17楼
先将一台二次出水出口达到65度的那台进口关闭,测试 另一台在运行期二次水出口温度是否可达到65度,若可以达到就可判断是一次入口分配不匀所致
回复
18楼
换热器出问题的可能性大,如果楼主能提供换热器的参数可能问题能清淅一些.
回复
19楼
并联系统可以单台进行试验,检查板换情况和管路情况,一般是这两方面有问题.
回复
20楼
大家已经談到的原因之外,还有一个原因是管道可能堵塞。如果是管道或板换内部堵塞,应该予以清除。另外,如果能将二板换互换位置,再看它们的出口温度,是最能说明问题的了,但板换比较重,不好动工哟。
如判断是一次入口分配不匀所致,可关小流量大的板换进口阀门,开大另一板换的进口阀门;也可适当增大另一板换的进出口管道直径。
回复