我单位去年因增容 对热力站进行了改造 完工后发现两台板换热不均匀 板换以并联方式连接 可一台二次出水出口达到65度 另一台在运行期二次水出口45度 设计施工厂家都来过说没有问题 可就是达不到设计二次出口温度 各位前辈 高人 能否为小弟解答疑问呢 实在感谢
我单位去年因增容 对热力站进行了改造 完工后发现两台板换热不均匀 板换以并联方式连接 可一台二次出水出口达到65度 另一台在运行期二次水出口45度 设计施工厂家都来过说没有问题 可就是达不到设计二次出口温度 各位前辈 高人 能否为小弟解答疑问呢 实在感谢
2楼
对于温度过低可以用增加板换片数、增加一次侧水泵流量,也可以考虑减小二次侧水流量等措施。
回复
3楼
找设计院
回复
4楼
是否换热器本身存在问题,比如某些部位堵塞,一次水流量小
回复
5楼
这当然也有可能,查一下一次侧的压力可以分辨出来
回复
6楼
清洗下看看行不?
怀疑堵塞了
回复
7楼
可以向换热器厂家要换热器的参数,看看两台换热器的参数,会不会造成一次热源分配不均,或者二次通过水量不均。现场看看压力表也行,以前有压差纪录的话可以判断下堵没堵
有钱的话就加温控装置或者水力平衡阀,没钱就凑合用吧,不怕麻烦就手动调,不影响使用就将就吧
回复
8楼
谢谢前辈们的指点 不过问题是 1号和2号板换一二次进出水压力是相同的 一次水是市政压力无水泵 板换是新的第一年使用 设计院说设计的流量符合压头都没用问题 还请各位前辈指点迷经
回复
9楼
热源进入两台板换的流量是否一样
回复
10楼
板换可能有问题
回复
11楼
我个人感觉也是板换有毛病
回复