我单位去年因增容 对热力站进行了改造 完工后发现两台板换热不均匀 板换以并联方式连接 可一台二次出水出口达到65度 另一台在运行期二次水出口45度 设计施工厂家都来过说没有问题 可就是达不到设计二次出口温度 各位前辈 高人 能否为小弟解答疑问呢 实在感谢

我单位去年因增容 对热力站进行了改造 完工后发现两台板换热不均匀 板换以并联方式连接 可一台二次出水出口达到65度 另一台在运行期二次水出口45度 设计施工厂家都来过说没有问题 可就是达不到设计二次出口温度 各位前辈 高人 能否为小弟解答疑问呢 实在感谢
免费打赏
blear
2005年06月10日 14:54:14
2楼
对于温度过低可以用增加板换片数、增加一次侧水泵流量,也可以考虑减小二次侧水流量等措施。
回复
liuwei0813
2005年06月10日 14:58:18
3楼
找设计院
回复
gaofeng-jipaishui
2005年06月10日 15:23:16
4楼
是否换热器本身存在问题,比如某些部位堵塞,一次水流量小
回复
xyzjm12
2005年06月11日 01:11:58
5楼


这当然也有可能,查一下一次侧的压力可以分辨出来
回复
flyingbird
2005年06月13日 10:46:01
6楼
清洗下看看行不?
怀疑堵塞了
回复
sea_w
2005年06月13日 11:29:41
7楼
可以向换热器厂家要换热器的参数,看看两台换热器的参数,会不会造成一次热源分配不均,或者二次通过水量不均。现场看看压力表也行,以前有压差纪录的话可以判断下堵没堵
有钱的话就加温控装置或者水力平衡阀,没钱就凑合用吧,不怕麻烦就手动调,不影响使用就将就吧
回复
fa_lang
2005年06月14日 16:01:23
8楼
谢谢前辈们的指点 不过问题是 1号和2号板换一二次进出水压力是相同的 一次水是市政压力无水泵 板换是新的第一年使用 设计院说设计的流量符合压头都没用问题 还请各位前辈指点迷经
回复
clh6009
2005年06月14日 16:22:45
9楼
热源进入两台板换的流量是否一样
回复
wulan88
2005年06月14日 21:31:31
10楼
板换可能有问题
回复
hrbvivian
2005年06月15日 09:52:26
11楼
我个人感觉也是板换有毛病