关于建规消火栓设置的文字理解问题
chijixi
chijixi Lv.2
2009年09月16日 15:14:26
只看楼主

8.4.1第四条,超过五层或体积超过10000立方米的教学楼等其它民用建筑应设消防给水。中的"或"怎么理解.是两个条件满足一个就要设消火栓,还是建筑超过五层同时体积超过10000立方米才设置消火栓系统.

<建规> 8.4.1第四条,超过五层或体积超过10000立方米的教学楼等其它民用建筑应设消防给水。中的"或"怎么理解.是两个条件满足一个就要设消火栓,还是建筑超过五层同时体积超过10000立方米才设置消火栓系统.
免费打赏
w-jwei
2009年09月16日 19:49:37
2楼
只要满足两个条件之一就要做!!!
回复
hxhlyh
2009年09月16日 23:08:22
3楼

:victory:
回复
zgnycgx
2009年09月16日 23:20:30
4楼

:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
chijixi
2009年09月18日 10:09:18
5楼
谢谢!!谢谢!!谢谢!!
回复