求助大型设备的地脚螺栓锚固问题
baiyongfeng2005
2009年09月15日 15:35:06
只看楼主

最近在做几个储罐的基础,储罐是架在地面以上的混凝土平台上,相当于放在楼面上,我们确定基础厚度,然后返给厂家,厂家设计完地脚螺栓,要求确认地脚螺栓的锚固长度,查了好几本规范(设备基础设计规范、塔型设备基础规范)都没有相应的规定,在地脚螺栓图集HG/T21545-2006中锚固长度大概是15D,钢结构手册中大概是25D,在《混凝土结构设计规范》和《钢结构设计规范》中都没有看到关于地脚螺栓的设置和计算。其计算公式是不是按照N=As*f来进行计算的?其中As为地脚螺栓截面面积,f为螺栓的抗拉强度。

最近在做几个储罐的基础,储罐是架在地面以上的混凝土平台上,相当于放在楼面上,我们确定基础厚度,然后返给厂家,厂家设计完地脚螺栓,要求确认地脚螺栓的锚固长度,查了好几本规范(设备基础设计规范、塔型设备基础规范)都没有相应的规定,在地脚螺栓图集HG/T21545-2006中锚固长度大概是15D,钢结构手册中大概是25D,在《混凝土结构设计规范》和《钢结构设计规范》中都没有看到关于地脚螺栓的设置和计算。其计算公式是不是按照N=As*f来进行计算的?其中As为地脚螺栓截面面积,f为螺栓的抗拉强度。
还有就是螺栓在混凝土中的埋设长度是不是按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2001中的第9.3.1条,,当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋
la=αfyd/ft
是不是按照钢筋的锚固长度计算公式(上式)进行计算的?
免费打赏
jiyongbiao-yj
2009年09月17日 09:30:17
2楼
既然是厂家设计地脚螺栓,就应由厂家提供螺栓长度。

如果是LZ设计地脚螺栓,依据受力与构造直接按照《钢结构设计手册》选用即可。
回复
xylitol1001
2009年11月09日 11:27:31
3楼
地脚螺栓的锚固长度是由我们设计给出的,楼主可以参考一下石化抗震规范和石化构筑物规范,上门对地脚螺栓长度有些规定,这个是按构造,不是按计算。
另外我碰到的问题是翻规范找不到地脚螺栓上面露头应该露多少,因为不知道和垫片螺母的厚度。不知道楼主碰到这个问题没有?
回复
lovelong1988
2009年11月15日 14:06:51
4楼
按我们做的经历 15D 就行了
回复
baiyongfeng2005
2009年11月18日 13:17:33
5楼
谢谢各位的回复,螺栓外露长度我是这样计算的,按照钢结构设计手册查到螺母厚度,垫片厚同底板厚计算后得
回复
思行
2009年11月20日 13:15:49
6楼
我们现在做的是美国的工业项目。用的是美国的规范。美国的地脚螺栓的设计十分的规范。主要是在他们的混凝土规范ACI318 中Appendix D 专门说了螺栓的事情。在美国,地脚螺栓的设计要考虑很多情况。除了厂家提资,混凝土工程师还要考虑螺栓间距,螺栓到混凝土边缘的边距影响。群锚,单锚都有不同的考量。具体设计还有PIP的一个设计规程。在规程中提到锚固长度在延性设计下必须大于12倍螺栓直径。关于螺栓的具体构造也有具体的规定。有需要的话我可以提供一点资料。
回复
yyj811109
2009年11月20日 16:16:43
7楼
你看看 <混凝土结构构造手册> 第440页上面关于地脚螺栓的锚固长度的要求,也有不够时也可以采取假锚板的措施.不过一般情况应该设备厂家提供地脚螺栓的长度和外露长度的.不过外露长度至少满足设备(基座钢板厚度+两个螺帽高度+外露5个丝扣的高度),你自己计算以下就行了.
回复
yzgang2001
2010年02月10日 17:51:21
8楼
参照图集就可以了
回复

相关推荐