三相电源要是不平衡的话,那么总开关的选值?
xyemao
xyemao Lv.4
2005年06月08日 18:46:31
只看楼主

三相电源要是不平衡的话,那么总开关的选值是否按计算电流选择,还是要乘以一定的倍数?要是要乘以一定的倍数的话,怎样知道选择什么倍数?三相不平衡会引起什么问题?

三相电源要是不平衡的话,那么总开关的选值是否按计算电流选择,还是要乘以一定的倍数?要是要乘以一定的倍数的话,怎样知道选择什么倍数?三相不平衡会引起什么问题?
xyemao
2005年06月09日 18:05:36
2楼
请求帮忙
回复
xyemao
2005年06月14日 14:07:16
3楼
各位老大,怎么没人答理我啊
回复
electrical...
2005年06月14日 21:38:10
4楼
三相不平衡的话就会使某一相的电压特别高,接在这一相的设备的使用寿命会大大减少,因为寿命和电压成反比
回复
davidelec
2005年06月15日 10:03:23
5楼
例:如三相负荷为30KW,其分配为15KW,10KW,5KW,则计算电流为:15X3/1.732X0.38X0.8
根据计算电流1.1选择开关
回复
fangchengsh
2005年06月15日 10:09:43
6楼
按照最大相电流的三倍整定开关
回复