关于发电机房是否安装荧光灯?
xyemao
xyemao Lv.4
2005年06月08日 18:24:12
只看楼主

发电机房安装荧光灯的话会影响到看不见机械是否转动?一般安装白炽灯,对吗,为什么呢,是什么原理?是与光源有关吗?

发电机房安装荧光灯的话会影响到看不见机械是否转动?一般安装白炽灯,对吗,为什么呢,是什么原理?是与光源有关吗?
xyemao
2005年06月09日 18:04:27
2楼
请求帮忙
回复
ambitous79
2005年06月10日 10:34:16
3楼
顶一下 不过我也想知道 呵呵。。。
回复
xyemao
2005年06月10日 11:36:34
4楼
喂,各位帮帮忙吧,怎么没人理我啊,我发了好几条都没人答理我这个新手啊
回复
495122
2005年06月10日 21:45:57
5楼
主要是为了防止“频闪”效应。因为采用电感镇流器的荧光灯有频率为50Hz的频闪,当设备的转动频率也为50Hz的时候,你会发现看上去机器是静止的,这样有可能引起误伤,所以在机房中一般多采用白炽灯,不过也不是说荧光灯不能用,有两种办法可以解决这个问题:一是采用高频电子镇流器,二是将相邻的荧光灯分散接到三相上。
回复
zqrsc
2005年06月10日 22:31:37
6楼
同意楼上的说法~
回复
xyemao
2005年06月13日 12:27:46
7楼
Thank you very much!
又学到知识了!
回复
xyemao
2005年06月13日 12:30:03
8楼
将相邻的荧光灯分散接到三相上那有什么不一样?
为什么安装白炽灯就可以呢?
回复
snoopy_gg
2005年06月14日 21:58:26
9楼
我想是因为荧光灯是靠电极不断的激发才发光的,激发的频率和电网的频率一致,而白炽灯是钨丝发光,没有频闪,你见过白炽灯闪吗?
这是我的一点理解不知道对不对.
回复
snoopy_gg
2005年06月14日 22:04:18
10楼
分散接在三相上频率的起点就不同了,如1、2、3相对频率就不一样了,也就不会相对静止了
回复
xyemao
2005年06月15日 10:29:29
11楼
谢谢!