发个完整图例,让各位大虾点评一下!

发个完整图例,让各位大虾点评一下!
e32ee7a409f4e346303e.rar
309 KB
立即下载
免费打赏
t800
2009年09月11日 14:39:28
2楼
个人意见:
1、平面上断面标记位置和断面上不一致,需平面图上拉大断面标记间距;
2、高压电缆进线预留管洞无;
3、真空断路器宜为1250
个人意见,欢迎指正
回复
seraphao
2009年09月11日 21:46:29
3楼
我个人意见,供参考:
1、布局上总的来说没什么问题,挺好的;
2、进线柜略显拥挤,如果条件允许还是多加一面柜子舒服些;
3、条件允许的话吧高、低压换个方向可能会更好,因为南侧是冷冻机房,这样出线顺畅些。当然不换也没什么影响。