请教:30KV变压器采用d,y11中性点通过接地电阻接地,该电阻起何作用?
请教:30KV变压器采用d,y11中性点通过接地电阻接地,该电阻起何作用?
![图纸1.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/F7/06/rBBhH11HAg-AZFwoAAZwNsEvXKY256.jpg)
2楼
国内都没有这种电阻,设计也无法进行选型,真是愁啊!
回复
3楼
30/5.5KV的电压等级在我国好象没有,是不是国外60HZ的设备,用在我国35/6KV的系统上?但这样,电流会超额定值的。
回复
4楼
怎么没人解答啊?:L
回复
5楼
你好,这是在阿尔及利亚施工的,频率也是50赫兹,是用在30/5.5KV的主变压器的
回复
6楼
应为设计,和采购都是在中国,业主审图时提出要增加此接地电阻,但国内没有相关资料
回复
7楼
经高阻接地和经消弧线圈接地的原理和作用基本差不多:
参考资料:
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F7/06/rBBhH11HAg-ALEboAADJBlcn4Jk253.jpg)
回复
8楼
非常感谢您的回复,还有问题不明白,请问该电阻的电流值如何计算?今天咨询阿方电气工程师的答复是需要我们提供接地棒及接地井的参数才能计算,我还是不知所以然,请您赐教,谢谢!
回复
9楼
设计院提出需要业主提供改电阻的电流值才能确定电阻,请问他们的要求是合理的么?
回复
10楼
:handshake
回复
11楼
:victory: :victory:
回复