水泵的扬程问题?(高手回答一下)
wuqiangak
wuqiangak Lv.2
2009年09月07日 14:34:33
来自于中央空调
只看楼主

以前一直选好泵施工完了就没核算一下,现在遇到一问题,水泵的进出口压力在2.5KG/4.2KG,压差在17KG,难道水泵的扬程阻力有17M?!!我的管路总长在200M左右,总管用DE63的PE管,支管DE32的PE管(160M)。弯头也就7,8个不算多啊,机组阻力4.2M。

以前一直选好泵施工完了就没核算一下,现在遇到一问题,水泵的进出口压力在2.5KG/4.2KG,压差在17KG,难道水泵的扬程阻力有17M?!!
我的管路总长在200M左右,总管用DE63的PE管,支管DE32的PE管(160M)。弯头也就7,8个不算多啊,机组阻力4.2M。
免费打赏
cnbbzz
2010年11月06日 21:25:06
2楼
并不是水泵的扬程只有17m,应该是管路的阻力只有17m,水泵的运行状态点是管路特性曲线和水泵曲线的交点,实际水泵并没有运行在你设计的那个状态点上,因为管路的实际阻力比你设计值小。流体力学需要好好重新学习一下。
回复
bj5945
2010年11月06日 23:41:54
3楼
楼主,你面对现实吧。事实就是这个样子:lol
做工程实践是检验真理的唯一标准。:victory:
回复
adingkgb
2010年11月07日 00:00:47
4楼
楼主目前算出来的是水泵实际工作扬程,而不是额定扬程。
工作扬程是水泵的特性曲线和系统管路阻力特性曲线的焦点。
回复
xynapoleon
2010年11月07日 23:03:18
5楼
好好复习下泵曲线~~~~~~~~~~~~~
回复
sysdh2010
2010年11月08日 10:43:22
6楼

有道理,有道理:)
回复
dzyliusong
2010年11月08日 11:36:19
7楼
17KG压力?17KG压力可是170m的扬程啊。
回复
dzyliusong
2010年11月08日 11:37:28
8楼
1.7KG压力吧!没什么问题啊。
回复
yangliping1314
2010年11月08日 16:54:15
9楼
:time: :L 。。。。。
回复
ghost9527
2010年11月08日 18:41:01
10楼
楼主:funk: :funk: :funk: :funk: :funk:
回复
adingkgb
2010年11月08日 22:12:25
11楼

应该是漏掉一个小数点:lol