请教一个电容柜的难题
chandq168
chandq168 Lv.3
2009年09月05日 09:14:20
只看楼主

我公司有两台中频淬火电炉,一启动配电设备噪音很大,电容电流增大,怎么处理

我公司有两台中频淬火电炉,一启动配电设备噪音很大,电容电流增大,怎么处理
免费打赏
lingxuct
2009年09月05日 11:36:39
2楼
电容电流增大是什么意思?
正常的增大,就没什么好处理的,有故障就排除故障。
“配电设备噪音很大”,找原因,声音是从哪发出来的,该紧固的紧固,该调整的就调整。
回复
tank-----no.1
2009年09月05日 14:07:50
3楼
如果突然增大,需要检查电容器本身是否出现问题。噪音从什么位置发出来的。
回复
chenggang123456
2009年09月05日 15:52:59
4楼
时间长以后会出事故地,须加电抗器,来抑制谐波13871143891
回复
tank-----no.1
2009年09月05日 19:34:40
5楼

LS不会是推销产品的吧!呵呵,有活了。
回复
csijs
2009年09月05日 19:51:22
6楼


虽说看上去是做广告,但是说得在理。我想也是谐波作怪。
回复
liyuejun202
2009年09月05日 23:50:33
7楼
中频淬火电炉一般产生较大谐波,建议用电抗器滤波
回复
chenguang185
2009年09月09日 09:26:37
8楼
是谐波的问题,单纯的电容补偿会造成谐波放大,所以必须加电抗,我们公司有成功的经验,如需请联系 13793807028