假如是一台进线二台电容柜补偿二台电容柜都有控制器那个取样线串联还是进线柜放九个互感器啊大家说说这样做的优缺点(包括2个控制器的优缺点)[ 本帖最后由 huangqiyin1991z 于 2009-9-4 16:41 编辑 ]

假如是一台进线二台电容柜补偿
二台电容柜都有控制器
那个取样线串联还是进线柜放九个互感器啊
大家说说这样做的优缺点(包括2个控制器的优缺点)

[ 本帖最后由 huangqiyin1991z 于 2009-9-4 16:41 编辑 ]
免费打赏
huangqiyin1991z
2009年09月04日 16:48:28
2楼
没人想说说
大家都讨论讨论啊 让我们这些学学
回复
huangqiyin1991z
2009年09月04日 16:52:04
3楼
这个是图纸
回复
huangqiyin1991z
2009年09月05日 09:23:39
4楼
晕死
到现在一个人也没有说说意见啊 看来这个论坛也差不多了
回复
扬州华锦电气
2009年09月05日 16:55:44
5楼
你这样完全没有必要,而且缺点很多,简单说容易造成补偿的紊乱,有时候,往往2台“控制器”会同时采集到“欠补”(或“过补”)信号,并同时发出“投入”(或“切除”)电容器组,很容易形成“过补”(或“欠补”)。 2) 如果 2台“控制器”在极小的时间间隔内各投入(切除)1台电容器,其涌流对电网冲击较大,同时,易产生干扰信号造成“控制器”程序紊乱。
看你图纸应该是共分补结合的有复合开关投切的补偿柜,由于配置了一定量分补回路,所以导致控制器回路不够用,因此采用2台控制器同时控制。建议你修改为有可扩展功能的补偿控制器,如(RC2000F-18)通过扩展后回路可以增加到54个回路,它的基本的原理就是通过增加模块来实现回路的扩展,只不过模块设计成控制器外形。也就是所谓的副机,副机无需接入电流、电压采集信号;副机只有通过通讯线与主机连接;完全受主机控制,副机同时设有显示屏幕,可以显现电网参数。说是两个补偿器,其实就是一台补偿器有控制功能,只不过回路增加了。这样可以避免很多问题了。
回复
shenzhen_aut
2009年09月07日 20:59:48
6楼

若用两台独立的电容柜,不是好的选择,原因楼上说得很清楚了。
简单的方法有:
1、可以用一台柜子装补偿控制器(主柜),另外一个柜子用主柜的辅助触点控制副柜对应的接触器,两个柜子可以同时工作。若使用复合开关或可控硅模块,则两个柜子直接并联,控制器每路输出控制两个柜子对应的投切元件。此方案是最经济的方案,原理是扩展电容容量,只能用在用户用电稳定,波动不大的场合。
2、采用联网补偿控制器,如GZK930,见附图:
特点简介
谐波超标报警、组网简单、通讯可靠、工作稳定、抗干扰性强,多台补偿器同步工作,任意扩展输出路数,减少投切冲击。
强烈推荐使用场合:大型配电房多台电容柜并联工作,等等。
规格:
采样模式:单相采样
工作电压: 220V
输出模式:触点或电平
输出路数:0-12路/台
最大组网:1主机+4从机
最大输出:60路
外形尺寸:160×80×238mm
开孔尺寸:152×72mm
回复
huangqiyin1991z
2009年09月08日 15:13:58
7楼
这个控制器不错,我得向我朋友推荐推荐
回复
hwc_wy
2009年09月08日 15:49:58
8楼
上面说的都很好,干嘛这么搞,会搞死人的,简单点还是主副柜最省事情也简单,具体怎么配置投切合理你可以考虑一下,现在有些厂家的补偿器做的也很好,有些单台也可以做到16回路以上,还有就上上面这种级联的补偿器做的厂家也不少了
回复
weiyi070828
2009年12月07日 19:24:40
9楼
如果低压配电屏是380V三相四线引入,那还需要加电容吗?我看了很多地方都是有变压器的地方才有电容!请教高手指点,谢谢
回复
wqq712
2010年01月08日 09:54:40
10楼
哈哈 学习了 分析的精辟!