6层的办公楼,室内设消火栓,屋顶设消防水箱,室内外流量大于25L/S,室外只做消防水池不做泵房可以吗?市政供水压力0.25MPa
6层的办公楼,室内设消火栓,屋顶设消防水箱,室内外流量大于25L/S,室外只做消防水池不做泵房可以吗?市政供水压力0.25MPa
12楼
6层层高 加20米 至少也要0.35的压力
还有 当市政给水为支状或只有一条引入管且室内外消防用水量大于25l/s
应设置消防水池 看看规范吧
回复
13楼
他说的是室内消防用水
回复
14楼
6层办公楼的室内设消火栓,市政供水压力0.25MPa不能满足室内外消防用水量25L/S的要求,需要设置消防水泵、屋顶设消防水箱、稳压泵以及300L气压罐。
回复
15楼
1.市政管网为支状且室内外消防水量大于25L/S或者室外水量不满足室内消防及生活用水时,应设置消防泵房。
2.仅设置室外消防水池,不设置消防泵房不合理。
3.按规范要求应设置消防泵房。