办公楼的只做消防水池 不做泵房?
running_191982
2009年09月04日 11:10:56
只看楼主

6层的办公楼,室内设消火栓,屋顶设消防水箱,室内外流量大于25L/S,室外只做消防水池不做泵房可以吗?市政供水压力0.25MPa

6层的办公楼,室内设消火栓,屋顶设消防水箱,室内外流量大于25L/S,室外只做消防水池不做泵房可以吗?市政供水压力0.25MPa
免费打赏
fuhanming
2009年09月04日 11:51:55
2楼
不做泵房?水怎么上到六楼?0.25的压力肯定是不够的!!!
回复
jzgpss
2009年09月05日 14:37:29
3楼
屋顶设消防水箱就可以了,
回复
liu_shuai_01
2009年09月05日 16:37:58
4楼
一般市政水压只能上到5楼~6楼,但是一般我们在做设计的时候是要做高位消防水箱的,或是按你的做消防水池,但是一定要配消防水泵!~~~~
回复
running_191982
2009年09月05日 19:30:39
5楼
办公楼的只做消防水池 不做泵房?
回复
lxch2010
2010年01月11日 09:29:59
6楼
我正在做的设计也面临这样的问题,请高手指教
回复
hl_7403
2010年01月11日 11:05:59
7楼
等高手解答~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
w16089549
2010年01月27日 11:03:23
8楼
0.25Mpa肯定到不了6层啊。
回复
ytzfqjcz
2010年01月29日 17:20:33
9楼
0.25MPa肯定满足不了消火栓达到10米水柱(具体多少楼主算算,这是我自己认为的哈)的要求啊,要设置泵房的
回复
mage296
2010年02月04日 20:14:24
10楼
室外消防栓最少是0.1mpa,市政是0.25mpa,怎么不满足?就是怕流量不能满足
回复
thddf
2010年03月01日 13:56:18
11楼
学习了啊:victory: