6层的办公楼,室内设消火栓,屋顶设消防水箱,室内外流量大于25L/S,室外只做消防水池不做泵房可以吗?市政供水压力0.25MPa
6层的办公楼,室内设消火栓,屋顶设消防水箱,室内外流量大于25L/S,室外只做消防水池不做泵房可以吗?市政供水压力0.25MPa
2楼
不做泵房?水怎么上到六楼?0.25的压力肯定是不够的!!!
回复
3楼
屋顶设消防水箱就可以了,
回复
4楼
一般市政水压只能上到5楼~6楼,但是一般我们在做设计的时候是要做高位消防水箱的,或是按你的做消防水池,但是一定要配消防水泵!~~~~
回复
5楼
办公楼的只做消防水池 不做泵房?
回复
6楼
我正在做的设计也面临这样的问题,请高手指教
回复
7楼
等高手解答~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
0.25Mpa肯定到不了6层啊。
回复
9楼
0.25MPa肯定满足不了消火栓达到10米水柱(具体多少楼主算算,这是我自己认为的哈)的要求啊,要设置泵房的
回复
10楼
室外消防栓最少是0.1mpa,市政是0.25mpa,怎么不满足?就是怕流量不能满足
回复
11楼
学习了啊:victory:
回复