目前使用pkpm08的版本地下室为半地下室 地下室3.9高,覆土2.4m上部高层14层 主屋面高50m请问:我在计算时,高层的底部嵌固端该如何考虑!非常感谢
目前使用pkpm08的版本
地下室为半地下室 地下室3.9高,覆土2.4m
上部高层14层 主屋面高50m
请问:我在计算时,高层的底部嵌固端该如何考虑!
非常感谢
2楼
这个工程的地下室高出地面不大于1/3层高,可以看做嵌固层(见《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》),建议将嵌固端设在基础顶,对有多层地下室的可以设在地下一层,不过此时应满足规范对嵌固的刚度要求。
回复
3楼
=
=
=
这个工程的地下室高出地面不大于1/3层高,可以看做嵌固层(见《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》),建议将嵌固端设在基础顶,对有多层地下室的可以设在地下一层,不过此时应满足规范对嵌固的刚度要求。
=
=
是不是只要地下室露出地面的部分不到层高的1/3.就可以考虑嵌固设在地下室顶板?或者说是只要覆土高度超过2/3就可以考虑地下室顶板做嵌固端?
还有一种情况:
要是地下室三边都有覆土,只是有一边临空面,而且临空面相对于地下室四周不到20%的范围,可否把嵌固设在顶板上?
上部为多层商场???、
回复
4楼
在 那本书那页
回复
5楼
首先说半地下室顶板可以做为建筑的嵌固端,只要满足《高规》5.3.7条规定“高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。” 另外按理解,嵌固条件的半地下室系指以下二种情况:一为地下室顶板突出室外地面不大于1.0m,地面以下开窗洞处设有横墙延伸的窗井墙;二为半地下室内地面至室外地面间的高度大于地下室净高的1/2,无窗井,且半地下室内部的纵横墙较密。若半地下室不符合上述条件,则为嵌固条件不 好的半地下室,计算时应按一层考虑,并应计入房屋层数及房屋总高度。
回复
6楼
不错 谢谢楼主
回复
7楼
ty-12007网友回答得很准确,也符合规范的要求。这是非常正确的。具体你可以查看一下陈庆来解释平法时的讲做和解答内容。就更清楚了。
注:陈庆来是G101图集的主要编织者。也是规范的编委之一。他讲的很多内容后来都被规范编委采用了。
回复
8楼
ty-12007 发表于 2009-9-9 13:52 ===我也跟你一样的问题哎。。。三面按挡土墙算么,3M地下室,埋入土中1.5m。
回复
9楼
3.9-2.4=1.5>3.9/3=1.3,不能作为嵌固端
回复