1,审图公司的修改。大家来看看一梯四户的,每层设4个消火栓是不是多了点,把XL-1减了如何,请大家给个意见,另外防火门内为何一定要设消火栓,没依据麽。2,排水管道经过生活水池或厨房上空时大家都用什么措施,有做法参考没,谢谢。
1,审图公司的修改。大家来看看一梯四户的,每层设4个消火栓是不是多了点,把XL-1减了如何,请大家给个意见,另外防火门内为何一定要设消火栓,没依据麽。
2,排水管道经过生活水池或厨房上空时大家都用什么措施,有做法参考没,谢谢。
2楼
需要这么多吗?我觉的一个就够了呀!而且这个建筑应该是高层的,高层的话住户的门不能直对着电梯的前室的,除非设为乙级防火门;
回复
3楼
哦。刚才一部分看错了,原来立管3.4在防火门内,看来是要三条了,这样的建筑着起火来,住户可难逃了,要经过这么多的门
回复
4楼
我觉得有点多,“高规”上7.4.2消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。。。。不过既然是审图公司他们应该有他们的道理吧?毕竟有两个消火栓在防火门内,可能要单算了吧。这样想就应该要四个了。不知道各位大虾是怎么想的。
穿厨房?什么管呀污水还是废水呀?最好不要,我见过排水管爆裂的。。。
如果是管径小于75的废水管那我建议走本层,也就是说不穿楼板,埋在找平层内,有时会埋不下只好让建筑把厨房提高一个台阶用炉渣垫起来,这样就不影响结构也可以埋下管子了。
回复
5楼
设两个:XL-1,XL-2就可以了
回复
6楼
谢谢各位支持,那一层的排水管就在地下室生活水箱上空的.
回复
7楼
那一层的排水管就在地下室生活水箱上空的.
这个是不应该走在上空的,应该一层底板下降,排水管从底板上方走管
回复
8楼
从你的电梯前室看来,估计应该是小高层了,一个双栓就可以了,当然做两个单栓从消防角度更合理一些,而且你设的3,4消火栓也太不合理了,设到人家屋里面去干嘛啊,大错:)
还影响门的开启和住户的使用
回复
9楼
哈哈!长见识,原来还有这么设消火栓的建筑。
回复
10楼
既然防火门内的不起作用,还要它干啥?