请教如何在桥下施工dn800PE管的方法???
blue--point
2005年06月06日 22:52:42
只看楼主

本工程在水底,桥边施工一道dn800PE给水管,全长900米。由于桥先施工,桥两边已打了水坝。根据桥主体的施工进度,给水管只能由中间向两边施工。今天开始在施工便道上开挖,刚开挖了几十公分,就看见了地下水。如果要挖到设计标高,还要下挖近3米。请教有经验的朋友,这该如何降水呀,沟底又如何处理呀。dn800PE管的自重很轻,又如何防止漂管呢。浮土多少合适呢。由于全线不能一次完工,可能要短短续续。如果两头的工作坑不回填,会不会对防止漂管好点呢。可是这样,再接着施工,可就没法热焓了。谁有个好的施工方法,请不吝赐教!!!

2005年06月08日 18:51:53
2楼
讨论一下:
1,可不可以直接用顶管?因为你挖深有3米以上.
2,防止漂管的话是不是可以采用钢板桩焊接给水管的方法?
回复
blue--point
2005年06月08日 19:18:53
3楼
1、顶管造价太高了。在有地下水的地方我也不知道能顶管吗??
2、“采用钢板桩焊接给水管的方法 ” 请教一下该方法的详细办法。我没听过。请赐教。


各位都帮忙呀!!!
回复
静水恒深
2005年06月10日 18:33:27
4楼
我也很想知道这个问题如何解决!
回复
菰城人家
2005年06月10日 18:46:53
5楼
HDPE我做过,过河用拖拉工艺,比较简单
回复
blue--point
2005年06月13日 19:55:02
6楼

漂管怎么办??
回复
yuguo_0
2005年06月13日 21:40:59
7楼
不仅仅是漂管的问题的吧,我还想知道长900米的dn800管,这么长,用什么牵引?需要的牵引力会有多大呀?
回复
lokoo
2005年06月15日 20:22:57
8楼
800塑料管顶管施工会比较困难,拖拉适用小管径,土顶(盲顶或人工掘进)对于塑料管好象用的不多。楼主情况估计是砂土,建议井点降水处理。如果是砂土,管基原状土基就可以了。漂管问题一般1m覆土够了,但建议计算校核,如果不行,建议采用C20砼包封。
回复
blue--point
2005年06月23日 17:32:36
9楼
漂管问题一般如何计算?
C20砼包封又有什么具体的要求?
回复
benben637
2005年07月24日 10:27:39
10楼
我是没有资格发言了,好好学习吧!哥们比较烂第一次做600过桥,玻钢的,打压给打暴了。扣一个月奖金。晕啊!
回复
heijindishi
2005年07月25日 11:14:58
11楼
dn800PE给水管,对埋深应该没什么要求,你就改在桥下走也可以吧,非要弄到水里做什么?如果要埋你就埋深一点,就不用担心浮了,从下面走建议采用拖管技术!!
回复

相关推荐